侧缺相如何保护?
答:
电力
变压器高压
侧电源缺相的影响:1、会使变压器温度升高,低压侧电压降低,电流增大,且不平衡。2、带负载运行,容易烧毁变压器,或引起保护装置动作。3、高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相...
配电
变压器
分接
开关
正确调整 方法
答:
低往低倒,高往高调。因为U1/U2=N1/N2,变换公式为U1*N2=U2*N1 U1为
高压
侧电压N2为低压侧绕组匝数,现在电压U₁为固定值,低压绕组匝数N₂也为固定值,所以它们的乘积之和也为固定值。那么,U2*N1=固定值 N1升高时,U2降低;N1降低时,U2升高 所以当要电压U2高于400v且超过规定范围...
更换配电
变压器
跌落熔断器熔丝的操作应注意什么?
答:
合闸操作时,为了防止事故,要避免带负荷操作。因此,拉闸时,先拉低压侧分路
开关
,后拉低压总开关,在
变压器
空载情况下,最后拉开跌落式熔断器(或油开关) 。用
高压
绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。
电气工程造价基础知识,入门必看?
答:
2.设备常用电气设备包括:成套
高压开关
柜和低压配电屏、箱、盘,随设备带来的母线支持瓷瓶,组合型成套箱式变电站,电力
变压器
,
高压隔离开关
,高压断路器,高压熔断器,互感器,电力电容器,蓄电池等。三、电气施工图1 .电气施工图的组成电气设备安装工程施工图一般包括变配电工程图、动力工程图、照明工程图、外电工程图、防雷...
高压开关
柜的工作原理
答:
高压开关
般适用于交流50 Hz、3~35 kV电压的电力系统中,作为电能接受、分配的通、断和监视保护之用。这种设备具有结构紧凑、使用方便等特点,因此广泛用于控制和保护
变压器
、高压线路和高压电动机等设备中。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
以下电气设备:整流器、
变压器
、
隔离开关
、避雷器、电压互感器。哪些是...
答:
整流器就是直流变电独有的关键,自然是整流器。
wg-100/63/3什么意思
答:
3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量
变压器
的空载励磁电流。
高压隔离开关
按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离...
高压
柜送电顺序是什么?
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→
变压器高压
进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧
隔离开关
(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压
配电柜怎样停送电
答:
切断电源时,先切断低压,再切断
高压
。当低压停止时,应先停止低压分支开关,再停止低压主开关,先停止控制电路,再停止主电路。传播的顺序是相反的。当高压停止时,首先停止断路器,然后拉动
隔离开关
。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带...
高压
柜停电操作顺序是什么?
答:
