44问答网
所有问题
当前搜索:
变电所接地电阻标准多少
煤矿变压所主
接地电阻
数值应是
多少
答:
2Ω
T1基础对应
接地电阻
是
多少
答:
② 直接在3~35kV变压器的所有绕组出线上或在离变压器电气距离不大于5m 条件下装设阀式避雷器。高压侧电压35kV变电所,在变压器门型架构上装设避雷针时,
变电所接地电阻
不应大于4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统、向...
国标电子设备对地阻抗是
多少
答:
(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。14.7.4.3 电子设备
接地电阻
值除另有
规定
外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于...
电气柜门与柜体
接地
阻值少于
多少
答:
如采用共用接地方式,其接地系统的
接地电阻
应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。 参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关
规定
,在常规情况下: 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE...
变电站
中降低
接地电阻
的原因是什么
答:
超过10欧姆就是影响
接地
保护的效果,增加不安全因,当该接地设备漏电时极易发生触电事故/
1250kⅤa变压器中性点用
接地
多大电缆?
答:
按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台变压器1250-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对
接地电阻
的要求却有不同,变压器小于100KVA,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话...
线路
接地电阻
测量
变电站
进出口几公里
答:
0.5km。根据《电力工程电磁兼容规范》(GB/T18655-2019)的
规定
,
变电站
进出口10公里以内的线路
电阻接地
测试需要满足基本要求;而在变电站、电缆终端或者大型变电设备周围等重要地点,则需要更加严格的测试,测量距离要控制在500m以内。
电力变压器安装规范
答:
电力变压器安装工艺控制
标准
① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点
接地
。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。...
屋面避雷带
接地电阻
测试值
多少
为合格啊
答:
屋面避雷带
接地电阻
按
规范要求
是不大于10欧姆 交流工作地要不大于4欧姆 负荷端的保护接地是不能大于1欧姆 卫生间点位的接地是不大于4欧姆 大楼的联合接地是按最小的算,不能大于1欧姆
车辆检测器、可变情报板等外场设备的防雷
接地电阻
一般要求为...
答:
【答案】:C 公路工程质量检验评定
标准
(JTG2182-2020)第二册机电工程见表2.2.2气象检测器实测项目△防雷
接地电阻
为≤10Ω,检查方法:接地电阻测量仪
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉