流过接地线的短路电流稳定值 4000 A 2、 计算结果: 接地线的最小截面 33.0 mm2 选接地线为TJ-150的铜绞线,S= 150 mm2 选接地极为φ18的铜棒 ,S=3.14×92= 254.34 mm2 铜接地材料不考虑腐蚀 结论: 满足要求 五、
变电所
主接地网
接地电阻
计算: 1、 原始数据: 土壤电阻率 ρ= 390 Ω.m 水平接...
接地电阻
应为多少
答:
1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。(第417页)2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里...
接地电阻
测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出多少hz吗_百度...
答:
1、
接地电阻
测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出( 110 )Hz、100V左右的交流电压。2、接地电阻测量仪是一种电阻测量装置,用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可以测量土壤电阻率及地电压。3、经过辅助接地极C和被测物E组成回路,...
35kV线路
接地电阻
对房屋的安全距离?
答:
2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、根据小区配电的功率来定距离。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下
变电所
设计规范》(GB50053-94)和《3-110kv高压配电...
变电所
电气设备的防雷保护是什么
答:
为使上项保护段以外的线路受雷击时侵入
变电所
内的过电压有所限制,一般可在架空避雷线的两端装设管型避雷器,其
接地电阻
不得大于10Ω。对于电压35kV、容量3200kVA以下的一般负荷变电所,可采用简化的进出线段保护接线方式。对于10kV以下的高压配电线路进出线段的防雷保护,可以只装设FZ型或FS型阀型避雷器...
电气设备安装时为什么要做
接地
处理
答:
但是,如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同,比起接地电压还是高出很多的,因此危险性也相应增加。(二)保证电力系统的正常运行。 电力系统的接地,又称工作接地,一般在
变电站
或
变电所
对中性点进行接地。工作接地的
接地电阻
要求很小,对大型的变电站要求有一个接地网,保证接...
在高土壤
电阻
率地区,发电厂、
变电所
的
接地
装置,为降低土壤电阻率所采...
答:
【答案】:B、C、D 《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.1-4条规定,在高土壤电阻率地区,可采取下列降低
接地电阻
的措施:①在发电厂和
变电站
2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极;当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地...
求关于电工的资料
答:
答:“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一
变电所
母线的高压开关,或遥切对侧开关。29.线路纵联保护及特点是什么?答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的...
配电室操作及维护、步骤、需要的内容都有哪些??注:勿在网上复制一些有关...
答:
19、每年检查一次接零或接地装置,
接地电阻
值应在《电气规程》要求的合格值范围内;20、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置
检测
验,应按《电气规程》规定的周期、标准进行。配电室设备维修保养程序和标准1、对需要停电检修的设备和线路,须报经部门领导同意后方可实施;2、配电设备分为月保养、季保养和年保养...
测试接地
线的工具有哪些?
答:
麻烦5:操作时需要2人以上 二、以往常用选择-钳型
接地电阻测试
仪使用方法:体积大,非闭合环路,得到结果无穷大 1、钳型接地电阻测试仪设计目的是
测试接地
环路电阻值(变电器中性点电阻测试、防雷
接地测试
、发电厂
变电所