44问答网
所有问题
当前搜索:
变电所的主变压器
降压
变电所
装一台
主变压器
与装两台变压器的区别?
答:
一台
主变
的优点是接线简单,应用设备少,花钱少,占地面积、控制设备等都少;缺点时当负荷变化大时,没有调节的余地,会消耗大量的无功,检修时会全部停电。两台主变的优点是可以互换检修,负荷小时可以只投运1台,减少无功损耗;缺点是应用设备多,花钱多、接线复杂。
110kv区域
变电站主变压器
的常用容量是什么啊?
答:
标准设计里是50或63MVA,另外可能有到40、31.5或者20MVA;110
变电站
可以采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的容量在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式。35KV站
的主变
容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况。10KV则是用户
变压器
或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户。从20KVA的小变压器到2000KVA...
变电所主变
和所用变
的
选择的方法和区别
答:
1.从容量上看
变电所的主变
容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。装有两台及以上
主变压器
的变电所,当断开一台时,其余主变容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。通俗的说容量挺大。。。要给工厂、农场用电 而所用变是给变电所本身用的...
110KV
变电站主变压器
容量为50000KVA,试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定...
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA
的变压器
容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
主变压器
选择的原则 具体说说 谢谢!
答:
主变压器
选择的原则如下:1、建筑要求多层或高层主体建筑内
变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
主变压器
有几种保护及其功能?
答:
基本内容:1、变压器数量的确定 (1)、
主变压器
台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器。①、有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。②、季节性负荷变化较大时。③、集中负荷较大时。对大型枢纽
变电所
,根据工程的具体情况可以安装...
为什么500kV
变电站主变压器
要用三卷变? 用两卷变不行吗,为什么?_百度知...
答:
2、你说的没错,这种三绕组
变压器
比两绕组的损耗要大些,体积、重量也大不少,价格当然会贵。而且不管你中、低压负载如何分配,高压只能在100%容量的情况下运行。所以中、低压的绕组总会有富裕。从这点来看,似乎很不合理。3、这种产品不仅有标准,而且生产量还不少。我想,从
变电站
来讲,他可能需要...
110kv降压
变电所主变压器
选择
答:
首先确认要选用电压等级为110kv/35kv/10kv的三卷变 二:负荷主要为一二类负荷,所以要设计两台
变压器
,任何一台检修都可以用另外一个供一类负荷电和本线路,三:容量,变压器容量,按所需供电负荷的1.5 - 2.0倍计算 一般考虑两台
主变
同时运行,当单台主变出现故障时,另一台需承受全部的负荷,这里 ...
一般情况下
主变
的负荷占容量的多少?
答:
主变容量的确定原则 1.
主变压器
的容量一般按
变电所
建成后5-10年的规划负荷选择,并适当的考虑到10-20年负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在...
主变
与配变
答:
电压等级是10KV/0.4KV,型号是“S10M-315 10/0.4”,就一定是配变了;“S9-1000/38-0.4”也有争议,如果变压器型号是“S9-1000 35/0.4”,即电压等级是35KV变0.4KV的,可以称为
主变压器
;如果型号是“S9-1000 10/0.4”,即电压等级是10KV变0.4KV的,则称为配电变压器。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
站用变压器和主变压器一样吗
升压站主变压器有哪些组成
220kv变电站主变容量
风力发电机常见故障
电厂主变压器
电厂主变压器的作用
主变压器名词解释是什么
接地变的作用是什么
为什么要测量主变铁芯进漏电流