变电所的接地装置有哪三种
我国电力系统中性点
接地
方式
有哪
几种?
答:
3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈
接地
的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是因为电容电流较小,发生单相接地对设备损害比较小,可以带故障运行并为检修人员来提供检修时间。可以通过配备小电流选线
装置
来提高查找故障的速度。当然10kV经电阻...
我国电力系统中性点
接地
方式
有哪
几种?
答:
耗用钢材多,安装后难以回收、费工时、费料。现在有的建筑施工单位用电时,采用一根专用保护线,以减少安装接地装置钢材用量,如图1-2所示。图中虚线后段接线方式采用施工用电配电箱,把新增加的专用保护线pe线和工作零线n分开,其特点是:第一、共用接地线与工作零线没有
电的
联系...
哪些设备需要做
接地
或接零措施?
答:
(1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。(2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设
的接地
(如中性点直接接地或 经其他
装置接地
等)。(3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带 电,为防...
电力系统中性点
的接地
方法
有哪
几种?各用在哪些场合?
答:
弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸
的接地
保护
装置
。2、中性点经消弧线圈接地的三相系统 上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以...
变电所的
主接线的形式
有哪
些?
答:
新建
变电所的
总平面布置按小型化方案设计,考虑节约占地。电气平面布置力求简洁、合理、少占用农田,并便于设备的检修维护。小型化变电所采用全户外布置,变电所配电
装置
为户外敞开式,35kV及10kV均采用半高型布置。进所道路设在35kV及10kV配电装置之间,便于设备的运输,道路宽度为3.5m;变压器与10kV配电...
防雷
装置
由哪三部分组成?
答:
在地面连接处应用钢管穿管的办法,以防止外物对引下线的机械损伤和防腐蚀。为了检查测量的方便,在离地面1.5~1.8m处须设置断接卡。接地体包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,它的作用是把雷击电流有效地泄入大地。现在常用
的接地装置有
水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。易燃易爆...
下列关于
变电所
电气装置
的接地装置
,表述正确的是( )。
答:
【答案】:A、C 根据《交流电气
装置的接地
设计规范》(GB 50065—2011)第4.3.2条规定,发电厂和
变电站接地
网除应利用自然接地极外,应敷设以水平接地极为主的人工接地网,并应符合下列要求:①人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的1/2。接地网内应敷设...
变电所
电气设备的防雷保护是什么
答:
1.装设避雷针 装设避雷针保护整个
变电所
建筑物免受直接雷击。 避雷针可以防护直击雷。避雷针可以单独立杆,也可以利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔;但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以防止雷击产生的过电压对变压器发生闪络放电。选择独立避雷针的安装地点时,避雷针及其
接地装置
与配电装...
用电设备中保护
接地
与保护接零有什么区别?
答:
用电设备中保护接地与保护接零的区别有:1、定义不一样:保护接地,是为防止电气
装置
的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行
的接地
。保护接零则是把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。2、原理不一样:保护接地是限制设备漏电后的...