变电站计量表计负载多大
电气 主接线 里 哪些地方需要安装电能表 我是做
变电站
的二次
答:
一般来说
变电站
的进、出线都要有电能表,站用变也要有,有的在主变高低侧都要装
计量
,以利于电能的考核,电容器一般不装,若有特殊要求的可以装无功电能表。
110
变电站
35KV母线
计量
失压什么意思
答:
不知道有几两,呵呵。
计量表
失压,不能正常工作。计量与保护分开的,检查二次电压情况,检查计量回路是否断线,检查一次熔管是否熔断(检查方法,可以用验电器,前辈传下的经验),要是电压不是没有,只是低,那么很多时候是一次熔管的问题,建议更换;计量与保护不分开的,检查保护设备电压取值是否正常,...
我单位建设项目35KV
变电站
总电量和下面各个标段10KV
计量
装置电量之和差...
答:
变压器的低压侧有没有
计量
装置。。一般变压器损耗应该不会有那么大的,检查下各计量装置的接线有没有问题,看你的叙述应该是总表比较少吧,那就重点看下35千伏这一侧的计量装置,三相三线的V型接线对不对
关于10kv电容器投切的问题?35kv尽现功率小于主变的功率了!!
答:
功率因素为0.97不高,功率因素降低到0.81有点低要被罚款的。不会向电网输送无功功率,不影响电网的稳定。最可能有两种情况,一是
计量表
精度问题,需校验或更换电能表,二是计量互感器精度问题,更换互感器,计量互感器一般用0.2级以上的!
电气工程施工图设计常见问题汇编?
答:
八.常见问题:低压配电系统母线联络开关柜内
计量表计
选择不当.正确(或建议)做法:1.联络柜内不宜设置计量表计.2.如果有计量要求应分别计量送,受电的电量,应采用能双向计量的表计或两只具有止逆功能的表计分别计量.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-1990第3.1.7条九.常见问题:
变电所
低压侧电容补偿柜...
用电检查技术个人工作总结
答:
一、工作情况 (一)搞好表计管理,维护供用电双方的合法权益 通过营业性普查,我们建立了表计台帐,将
计量表计
纳入规范化管理。我们确定了电表校验工作流程,由专人对台帐实行动态管理,以保证台帐与实际相一致。表计在校验前先核对台帐,登记工作记录,校验中由微机自动记录误差资料,校验后由专人更改表...
接在
变电站
10KV母线下的电容器,消耗的电量大吗?电容器对10KV母线的平衡...
答:
楼主是不是说如果加上电容器“消耗”的电量,会导致输入的电量低于输出的电量,去除电容器“消耗”的电量之后,才能达到平衡。实际上这就表明了电容器的实际的有功能耗是较低的(存在一定的电阻有功损耗及线路损耗)。如果电度表取的是电容柜的电流,它也是应该要转的。这时它只表示无功能量转换了多少...
几级几级配电箱怎么分根据是什么
答:
根据输出容量及配电容量分类。1、-级配电箱柜设备,统称为动力配电中心。集中安装在企业的
变电站
,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。2、二级配电箱柜设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电箱柜使用在负荷比较分散、回路...
装表接电工作总结
答:
我多年从事装表工作。从电能
计量
装置的安装、计量管理等工作都经历过,且得心应手。在多年的实践工作中,我虚心向老同志学习、刻苦专研技术,将书本知识与实践工作相结合,专业技术水平有了明显提高,现将我个人工作情况汇报如下: 1、装表接电 (1)按照公司轮换计划,提前完成轮换
表计
2000多块,涉及东方红大街、日峰路、...
箱式
变电站
与组合式变压器的区别?
答:
广泛应用于高层建筑、住宅小区、矿山、油田、公用配电、车站、码头等企事业单位及临时用电场所变配电之用。只是将变压器及其高、低压进出线设备整合在一个箱体内,省略了配电室等建筑物的投资。3、箱式
变电站
将进出线断路器、母线、二次设备(保护、
计量表计
等)、直流系统等一、二次设备整合在一个箱...