故障一般如何解决?
答:
故障现象:1、
变频器
运行过程重故障跳闸停机,触摸屏报模块
通讯
故障。故障原因:1) 模块的输入保险、整流桥、充电电阻烧断导致模块
控制
失电通讯无法进行 2) 主板上的光通子板本身故障或者通讯电路供电电源的保护二极管保护。3) 连接光纤插错位置或者光纤折断或破损 4) 模块里的电源板输出电压...
三菱PLC与
变频器
的RS485
通讯
的意义
答:
综上所述,PLC采用扩展存储
器通讯控制变频器
的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂...
欧姆龙cp1e型号plc与欧姆龙
变频器通讯
,A641.00指令怎么用? D1300对应...
答:
欧姆龙PLC对欧姆龙变频器没有专门的
变频器通讯
指令,但可以把变频器作为一个从站,用MODBUS的方式进行
通讯控制
。具体可以查看欧姆龙使用手册,上面有案例讲解。在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压...
plc如何
控制变频器
答:
可以通过开关量信号升速降速,分辨率0.1HZ/0.01HZ。PLC只要输出两个开关量信号,根据需要升/降速就可以了。3.多段速度控制,变频器有7段速度和16段速度控制方式,可以通过PLC的输出继电器实现几种不同速度之间的控制。4.通信方式。根据
变频器的通信
协议选择相应
的通信控制
方式。
西门子的PLC怎么通过485端口
控制变频器
答:
远传压力表安装在供水设备的出口一侧的管路上,采集信号。并在
变频器
上设定一个(压力信号)值,低于这个值的时候频率增大,供水设备增大功率。当值大于设定值时,频率减小,供水设备功率降低。
用台达PLC的485
通讯
去
控制变频器
的速度就是0至10伏,程序怎么做!谢谢指 ...
答:
首先,这是个错误的问题, 485是
通讯控制
方式,0至10伏是模拟量控制方式, 是两种不同的控制方式,可在
变频器
参数中选择,但不可混用。通讯时:485是硬件协议,软件协议推荐你用 modbus,在台达PLC编程手册中有介绍及示范程序。根据你问的问题的水平,估计你初学,写不了通讯程序,建议你用模拟量算...
用PLC
控制变频器
的频率和启动停止,485
通讯变频器
的地址(频率)怎么选用...
答:
通讯
地址一般1-32里随便选一个啊 不过看你这问题好像你不是很了解通讯啊 可以找个例子看一下 频率对应的参数各个
变频器
都不一样 485可以用modbus 或者有些变频器自己的专用协议,比如danfoss的fc协议,用一些plc的自由协议通讯跟着他的规范写一下,还是很方便的。
一台plc如何用
通讯控制
多台
变频器
(plc只有一个串口,是不是要加交换机...
答:
plc只有一个串口,说明你用的plc比较低端。变频器大多提供的是485通讯方式,如果你的plc没有提供485通信接口,看能不能增加485通讯模块来实现跟
变频器通讯
。
请问PLC
控制变频器
的原理是什么?
答:
例如在PLC中写入
变频器
启动命令,通过通讯,写入到变频器中,变频器运行,频率写入同理,就是地址不一样。注意:设置上面的区别,一个是外部端子控制,一个是
通讯控制
/485控制 端子控制的只是启动停止,想控制频率的变化,同样也可以通过485通讯,或者面板,或者是外接的电位器等几种方式。希望有用 ...
如何通过plc、和旋转编码器来
控制变频器
的转速
答:
楼主的问题提的有点问题。我来回答下:首先要知道编码器不能
控制
电机的转速,编码器只能用测量距离和转速或定位。接线:编码器连接到PLC,
变频器
的频率设定成外部的电压10V或电流20MA模似量控制。把线接到PLC的模似量输出上 解释:编码器可以安装在电机或减速机上,用来测量。告诉PLC当前的转速或转动的...