44问答网
所有问题
当前搜索:
商业消防疏散宽度计算
安全出口与
疏散
出口知识含
计算
方式?
答:
①利用通向相邻
防火
分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行隔离;②建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;③该防火分区通向相邻防火分区的
疏散
净
宽度
不应大于其按本规范第5.5.21条规定
计算
所需疏散总...
消防
通道
宽度
要求是多少?
答:
消防
通道根据建筑功能。高度是不一样的,多层住宅楼不小于0.9米,高层住宅不小于1.1米,公共场合建筑(宾馆,酒店,办公,旅馆等)不小于1.1米,娱乐场所不小于1.4米,综合资料建筑不小于1.65米的净
宽度
。具体还需要根据容纳人数具体根据50016-2014的2018版第五章节的
计算
确定。
消防疏散
通道规范要求
答:
(1)人员
疏散
走道应根据疏散人数经
计算
确定,但最小净
宽度
不小于1.4m。 超过一万平米的通道不得小于2.4M。 (2)
消防
车道的宽度不应小于4.00m.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物. 建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经...
国标
消防
楼梯通道
宽度
多少?
答:
楼梯的总
宽度
应按每通过人数100人不小于1米
计算
,且规定有最小净宽,如医院的
疏散
楼梯宽度不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米。疏散楼梯是指在火灾...
国家规定
消防
通道的高度和
宽度
是多少
答:
解答国家规定
消防
通道的高度和
宽度
是:人员
疏散
走道应根据疏散人数经
计算
确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4m;消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。法律依据《社会消防技术服务管理规定》第二十七条消防设施...
二层商场2800平方
消防疏散
通道标准
答:
1 利用通向相邻
防火
分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;2 建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;3 该防火分区通向相邻防火分区的
疏散
净
宽度
不应大于其按本规范第5.5.21条规定
计算
所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净...
消防
通道
宽度
不应小于多少米
答:
消防
车道的
宽度
不应小于4m。国家规定消防通道的高度和宽度是:人员
疏散
走道应根据疏散人数经
计算
确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4m;消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。消防通道宽度常见的问题解答如下:...
消防
法规定安全,
疏散
通道为几米
答:
安全出口,房间疏散门的净
宽度
不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。人员密集的公共场所,观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。
消防疏散
...
消防
楼梯的
宽度
答:
高层建筑/
疏散
楼梯的最小净
宽度
(m),医院病房楼/1.30,居住建筑/1.10,其它建筑/1.20。《高层民用建筑设计
防火
规范》,其中的第6章规定如下:每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m
计算
,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。
消防
安全通道,标准
宽度
是多少?
答:
室内
消防疏散
通道的
宽度
应根据建筑高度、规模、使用功能、耐火等级等情况经
计算
确定。住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的...