功率因数和同时系数取数有什么规定,比如来自什么文件,法规和等...
答:
国家
规范
规定的。很多配电手册、规范中都有。比如《工业与民用配电
设计
手册》。办公楼、
商业
网点、医院、学校等等不同用途的建筑
用电
同时系数是不同的。这是因为供电部门对不同用途的建筑电能质量、损耗等参数要求不一样。而功率因数的选择是根据用电性质,比如普通照明用电、动力设备用电、消防用电等而定...
怎样计算住宅小区的
用电
符何?
答:
新建住宅小区的
用电负荷
计算 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建中高档住宅小区越来越多。准确计算出住宅小区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足小区居民现在及将来的用电需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 新的住宅
设计规范
对各类住宅的设计容量、进户线、电表容量都作了规定,笔者认为此...
居民
用电
一户一表的
负荷标准
是多少?
答:
建筑面积120㎡及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120㎡以上、150㎡及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150㎡以上的住宅,基本配置容量每户16kW。新建小区居民
用电负荷设计标准
:居民住宅建筑面积50平方米以下:每户按4KW设计;居民住宅建筑面积51—60平方米:每户按5KW设计;居民住宅建筑面积...
小区的
用电负荷
一般是多少啊?
答:
一、在小区规范中,居民负荷的配置一般都是按下面的原则:建筑面积120平方及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120平方以上、150平方及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150平方以上的住宅,基本配置容量每户16kW。二、新建小区居民
用电负荷设计标准
1、居民住宅建筑面积50平方米以下:每户按4...
怎么样估算一个地区的
用电
量?
答:
③负荷率低时,两台变压器也想只运行一台,由于申请麻烦而没有这样做;④采暖所用蒸汽和空调用冷冻水由专门的动力中心提供,
用电负荷
未计算在内,由于提供的建筑面积不确切,所以单位面积容量也不准确;⑤对常年停开的变压器容量没有计算在单位面积容量内;⑥因为原
设计
是采用吸收式制冷,变压器容量相对小...
在配电照明的施工图
设计
阶段,旅馆按40~70W/m2来估计客房的
负荷
,这个数 ...
答:
随便想一下就知道,假设一间
标准
客房为20平米,按40~70W/m2估算,容量约为800~1400W,这个功率容量不足以安装一台大1.5匹的空调机。更不用说安装电热淋浴器了。这个客房
负荷
的估算值,是对于安装有大型中央空调和热水供应的宾馆而言的。一台为客人提供的电吹风,就达到了一千瓦或以上,还有电热开...
、
设计
题目: 某高层建筑供配电系统设计 三、 设计资料: 1、供配电...
答:
住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的
用电负荷
分级应符合现行的《建筑
设计
防火
规范
》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110 } 35/lOkV区域变电所的若干lOkV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电...
建筑电气
设计
必
用规范
答:
1.3 建筑电气设计与电路图绘制 1.4 建筑电气
设计规范
与标准图 2 术语 2.1 民用建筑电气设计常用术语 2.2 建筑电气工程施工常用术语 3 供配电系统 3.1
负荷
分级及供电要求 3.2 电源及供配电系统 3.3 电压选择和电能质量 3.4 负荷计算 3.5 无功补偿 4 配变电所 4.1 所址选择 4.2 配电...
电气工程施工图
设计
常见问题汇编?
答:
《供配电系统
设计规范
》GB50052-95第6.0.10条。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条3.4款五.常见问题:消防
负荷
与非消防负荷不应共用配电回路.重要的消防负荷应在最末一级配电箱处设自动切换装置.正确(或建议)做法:消防
用电
设备应采用专用回路供电,并应有明显标志。消防控制室,消防水泵房,消防电梯,防烟...
新建小区住户
用电负荷
是如何确定的?
答:
新建小区住户
用电负荷
确定的方案:1、新建小区电气
设计
中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷:新建小区用电负荷分级 2、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级。3、建筑高度为100m或者35层以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍...