在中性点不接地的电力系统中
为什么
中性点不接地系统
,发生单相接地故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在中性点不接地系统
发生单相接地故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...
为什么
中性点不接地
方式在配电网中最常见?
答:
在
电力系统
里边,中性点的工作接地方式有:中性点的直接接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点不接地等三种。其中
中性点不接地的
方式一直是我国配电网使用最多的一种方式。1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的
系统中
,主变压器中性点采用直接接地的...
中性点不接地系统中
,三相电压互感器作绝缘监视作用的附加绕组的额定电压...
答:
100/3V。如果单相接地故障出现时,三相剩余绕组组成的开口三角形的电压就会从0V跳变为100V。对于
中性点不接地系统
其合成电压和中性点电位有关,当单相接地时中性点电压变为相电压,这时开口三角形合成电压才为100V。
中性点
非直接
接地系统
发生单相接地故障系统基本保持对称。 这句话为什...
答:
但是如果长时间运行中,再发生一个相故障,会产生巨大的短路电流,直接后果就是烧毁。3,
在中性点不接地的系统中
,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生单相接地时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地
电力系统
发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修...
水轮发电机
中性点接地的
原理是什么?谢谢
答:
由于保护装置能迅速断开故障线路,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮发电机的设计绝缘水平降低,从而使水轮发电机的造价降低。
在中性点
直接
接地系统中
,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压,从而暂态过电压水平也相对较低,这样也可以...
什么叫
中性点不接地系统
?
答:
中性点不接地
系统是指
电力系统中
,变压器的中性点不接地或经高阻接地或经消弧线圈接地。在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会导致保护装置误动作,影响供电可靠性。而中性点不接地方式则限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高...
请问
中性点不接地系统中
选择采用消弧线圈接地还是高阻
接地的
依据是什...
答:
电力系统
中性点的运行方式有两种:直接接地和不接地。对于中性点不接地系统,通常中性点是选用消弧线圈接地,而不用高阻接地。由于输电线路的导线对地有电容,
在中性点不接地系统中
,如果发生了一相接地故障,接地相故障点的电流呈容性。故障接地电流的回路是:故障相
接地点
-两正常相对地电容-导线-变压器...
新装变压器要做那些试验
答:
由于励磁涌流会产生很大的电动力,为了考验变压器的机械强度,同时考察励磁涌流衰减初期是否会造成继电保护装置误动,故需做冲击试验。另外在拉开空载运行变压器时,有可能产生操作过电压。
在中性点不接地
或经消弧线圈
接地的电力系统中
,其过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,也达3倍相电压...
中性点不接地系统中
发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正常运行...
答:
我来回答你吧,如果A相发生单相接地故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为短路了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,这个知道吧。好,那没有发生故障时,因为是
中性点不接地
,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,...
电力系统中
,
中性点不接地
有没有电压,交流电正负变换,为什么中性点没有电...
答:
电力系统中
,典型的三相对称电路其
中性点不接地
时,对地没有电压。交流电的正负变化体现在每一相相线上,中性点是三根相线的节点,三相交流电在此点时,由于相位不同,相互差120°,从向量图可以得出此点电位为0。