地下室不设后浇带有什么后果
较新规范多少米
设后浇带
答:
一般应避免留直缝;混凝土浇筑和振捣过程中,应特别注意分层浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离;板支撑对
地下室
较厚底板、大梁等属大体积混凝土的
后浇带
,必须
设置
后浇注混凝土,并防止混凝土漏浆。在建筑施工中,为防止现浇钢筋混凝土结构因自身收缩或沉降不均匀而产生的有害裂缝,应按设计或施工规范的要求...
地下室
外墙
后浇带
如何止水施工?
答:
超前止水 1.前言 1.0.1 为削减混凝土长墙温度收缩应力,高层建筑
地下室
外墙一般按30m 左右
设置后浇带
,后浇 带封闭前不可避免地会落进杂物,清理困难,影响混凝土浇筑质量;同时后浇带封闭前雨水与施工 用水容易进入地下室内,影响正常施工;外墙后浇带的长期暴露同时也给外墙防水、室外回填工作 带来不便...
请问,99定额措施费包含
地下室后浇带
加固吗
答:
在的,措施费在总造价里面是包含的,只要施工队所完成的工作不是因为设计变更或甲方书面要求而增加的,不应该签证。
橡胶止水带
后浇带
如何安装
答:
主要应采取适当措施,防止地表水、养护水及垃圾杂物落入,必要时应结合
地下室
平面排水系统的设计,在底板
后浇带
附近
设置
集水坑,便于橡胶止水带浇筑前的最后清理。不采用超前止水时,也应设置集水坑,可按上述方法设在地下室内,也可作为临时设施,设在地下室外。由于橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位,...
地下车库外墙防水做法?
地下室
外墙防水施工工艺?
答:
地下车库外墙防水做法?A、在建造时,
地下室
外墙必须采用结构自防水混凝土,防水混凝土结构内部
设置
的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。B、一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。C、地下工程比较复杂,设计时必须了解...
人防区和非人防区混合
地下室
剪力墙强
后浇带
需要止水钢板吗?
答:
您好,止水钢板是
设置
在迎水面处的,所以内墙不需要,底板是需要设水平止水钢板的。还的看你工程的防水等级要求,和浇筑混凝土的强度等级定 ,不管人防区和非人防区混合
地下室
剪力墙强
后浇带
,都应该要设置止水钢板,希望能够帮助到您,谢谢。
砼构件竖向施工缝和
后浇带
的留设应符合
什么
要求
答:
后浇带
的留设部位应当以设计为准。可以参照施工缝的留设要求,1、垂直构件。桩 扩大头内必要时可留封底的水平施工缝;桩身不得留置。墙
地下室
底板转上来300-500mm处可留整齐的水平施工缝加止水带;墙身缝可留在板底暗梁上,或横梁底标高。柱 基础顶面;楼面梁底下50-100mm或楼面标高。2、水平构件...
框架结构的房子可以拆墙体吗?
答:
构造梁拆除方法 内撑的拆除需在所有换撑措施完成后进行,同时结构板的强度必须达到100%后方可实施拆除,避免因拆撑导致结构板开裂及周边已有建筑物沉降。常见的换撑前措施包括:基坑底板与围护桩顶紧、外墙与
地下室
楼板外设置传力短柱、
后浇带设置
传力槽钢、地下室板镂空区域槽钢传力设置、外墙与围护桩间...
框架剪力墙结构施工流程
答:
每隔30~40米设一
后浇带
,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。
设置地下室
可降低地基的附加应力,提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。可在筏板区格中间挖空垫聚苯板来调整高低层的不均匀沉降。 (5).地下室外墙为混凝土时,相应的...