44问答网
所有问题
当前搜索:
地下车库每个防火分区排烟机房
维保申明主要涉及哪些方面
答:
5、
防火分区
(1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。6、防排烟系统 (1) 每周检查送风、
排烟机房
工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。(2)每半年手动或自动...
每台应急照明控制器直接控制的设备总数不大于多少个?
答:
规范要求是3200个
防火
规范宿舍和附带的商店,卫生所是否算多种功能组合建筑
答:
局部突出屋顶的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和
排烟机房
以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。 2 建筑层数的计算:建筑的
地下
室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行
车库
、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房...
安徽省电力公司配电线路标识牌制作规范
答:
(2)配电房、消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室、
排烟机房
、自备发电机房、电话总机房等火灾时仍需正常工作场所的消防应急照明,除可采用引自各楼层(或区域...明敷时穿金属管,对灯具的软管、接线盒、接线头均应采取防火保护措施;消防应急灯具配电设备应有明显标志,其配电线路和控制回路宜按
防火分区
划分,配电线路明...
深圳注册消防工程师培训消防综合检查考点有哪些?
答:
取其中最大值;(4)局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和
排烟机房
以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≤1/4,不计入建筑高度;(5)设置在底部的自行
车库
、储藏室、敞开空间室内高度≤2.2m;或室内外高差≤1.5m;或建筑的
地下
或半地下室的顶板面高出室外...
地下
室机械停车场设计规范
答:
2. 超过2000㎡必须设置机械排烟系统。(其可以与人防、卫生等排气系统、通风系统合用)3. 设有机械排烟系统的汽车库,应按照
防火分区
划分面积不超过2000㎡的防烟分区,防烟分区宜擦用从顶棚瞎突出不小于0.5m的梁划分。4.
地下
汽
车库排烟
风机应设在独立的
排烟机房
内,并在机房隔墙的风管上设置烟气温...
甲级
防火
门2430的能过消防规定
答:
10、人防消防控制室、消防水泵房、
排烟机房
、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。 11、人防各
防火分区
至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。12、图书馆基本书库、非书资料...
一般什么情况下用装甲
防火
门
答:
10、人防消防控制室、消防水泵房、
排烟机房
、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。11、人防各
防火分区
至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。12、图书馆基本书库、非书资料库...
防火分区
和防火分隔的区别是什么?
答:
\r\n 建筑内需要单独划分隔间的部位还有:医院中的手术室;居住建筑中的托儿所和幼儿园;\r\n 建筑内的消防控制室,消防水泵房,固定灭火装置的设备室(钢瓶间,泡沫液设备间)\r\n;通\r\n风空调机房;
排烟机房
;住宅建筑底层的商业服务网点;燃油、燃气锅炉房,可燃油浸电力\r\n变压器室,\r\n...
每台应急照明控制器直接控制的设备总数不大于多少个?
答:
平面疏散区域供电由应急照明总配电柜的主电以树干式或放射式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱.应急照明集中电源或应急照明分配电装置;非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱,但
每个防火分区
采用单独的应急照明供电回路;应急照明配电箱的主电源取自于本防火分区的备用照明配电箱;多个防火分区共用一...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9