地下车库防火分区怎么划分
地下车库
每个
防火分区
几个安全出口,地下室又几个安全出口
答:
6.0.2
汽车库
、修
车库
的每个
防火分区
内,其人员安全出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:6.0.2.1 同一时间的人数不超过25人;6.0.2.2 Ⅳ类汽车库。6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和...
施工审图中要注意什么?
答:
33 “高规”的建筑分类表中的“每层建筑面积”
如何
理解? 高规此处的“每层建筑面积”是指裙房以上的标准层面积 。34 落地窗是否全部采用安全玻璃? 落地窗下部离地900以内应采用安全玻璃。35
地下
室设有
汽车库
与设备用房时设备用房是否应设独立的
防火分区
。设备用房另设防火分区时,是否允许设甲级防火 门通向汽车...
地下
室的
防火分区
最大能做到多少?
答:
《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,
地下
室
防火分区
最大500平方米。附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。第5.1.13条地下商店应符合下列规定:1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下...
地下车库防火分区
最大允许面积
答:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定:
地下
室、半地下室
防火分区
建筑允许面积为500平方米。但当设置自动灭火系统时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍。局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。设备用房的防火分区允许建筑面积不应大于1000平方米。这些规定在新规范...
建筑消防排烟设计?
答:
我公司在工程设计中,
地下
停车场多数采用的是排风、排烟合用系统。以天津某商业办公楼为列,设有二层地下停车场,地下建筑面积为25622㎡,采用合用系统,风口与风管也是合用的。按照地下室
防火分区划分
,每个防烟分区的面积均不大于2000㎡,防烟分区均不跨越防火分区,主要通道上设置补风系统。设计中,...
地下
室应满足什么条件才可以不做
防火
卷帘
答:
使用空间面积不超过规定;
分区
之间正好有墙隔断或开的门是符合规定等级的
防火
门,且此墙的燃烧极限是符合要求的。
消防!
车库防火分区
答:
防火分区
主要在建筑平面图上体现,消防设施图纸上不一定在空白处标识防火分区。
地下车库
不同
防火分区
之间能够开设防火门作为安全出口吗?谢谢_百度...
答:
地下车库
不同
防火分区
之间不能够开设防火门作为安全出口。因为建筑设计防火规范的适用范围没有包含汽车库,汽车库只能用
汽车库防火
规范。建筑设计防火规范5.3.12 :地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2...
电动汽车为什么可以在
地下
室充电电瓶车不可以
答:
电动汽车可以在地下室充电的原因和电瓶车不能再地下室充电的原因如下:根据国家标准《电动汽车分散充电设施工程技术标准》规定:新建汽车库内配建的分散充电设施在同一
防火分区
内应集中布置,并应符合下列规定:布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在
地下车库
...
关于《建筑设计
防火
规范》中疏散距离的问题
答:
其次,你要搞清楚什么是安全出口?规范中定义为:“供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口”。两个
防火分区
之间的连通门,明显不在定义中,换句话说,借用相邻防火分区作为辅助疏散,不能当作“安全出口”使用。为什么
地下
室可以,因为规范有明确规定:“地下、半地下建筑....