44问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊接地图集
可以让护坡钢筋做
塔吊
防雷
接地
吗
答:
不可以。塔机要用专用接地线可靠接地,接地电阻不得大于4欧,因此不可以使用护坡钢筋做塔机的防雷地线。
塔吊接地
圆钢同塔吊基础钢筋与桩基钢筋用12圆钢焊接,形成一个接地网,上部与塔吊专设接地线相连,确保塔吊防雷安全。
塔吊
防雷
接地
电阻多少为正常?
答:
建筑施工
塔吊
防雷
接地
电阻是10欧姆。防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了...
塔吊
刹车怎么紧?
答:
调整制动器方法:先拧松蹄片轴锁紧螺母,再用扳手转动蹄片轴,在摆臂的末端用力转动摆臂,使张开凸轮时两个蹄片的摩擦片中部必须同时与制动鼓接触。然后用扳手固定住蹄片轴,同时拧紧蹄片轴的锁紧螺母。在拧紧锁紧螺母时,蹄片轴不得转动。否则必须重新调整。俯仰变幅起重臂塔式
塔吊
是靠起重臂升降未...
塔吊
安装一般比屋顶高多少米?
答:
塔吊
的安装是按楼层高度决定的:1、小高层100米以下,用QTZ5008,23万左右。2、中高140米以下,用QTZ5013或QTZ5313,27万至32万。3、高层200米以下,用QTZ6313或QTZ7030,80万至120万。以上价格为市场上的中等价位,因生产厂家和配置不同可能会有较大差异。
塔吊
的防雷
接地
按照规范应该怎么做?
答:
塔吊
本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除即可。塔吊:
塔式起重
机(tower crane)简称
塔机
,亦称塔吊,起源于西欧。1905年出现了塔身固定的装有臂架的起重机,1923年制成了近代塔机的原型样机,1923年也出现了第一台比较完整的近代塔机。中国的塔机行业于20世纪50...
塔吊
怎么测
接地
电阻?
答:
具体测量方法如下:\x0d\x0a找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测
接地
体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线.\x0d\x0a在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 .\x0d\x0a然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,\x0d...
塔吊
防雷扁铁能焊在塔吊基节的底座上吗?
答:
2、塔吊的接地装置两组,对角设置,每组做法:使用三根1.5m长直径25mm的镀锌圆钢砸入地下,间距1.5m,用40*4mm镀锌扁铁将三根直径25mm的镀锌圆钢连接起来,镀锌扁铁穿过塔吊基础顶面分别于一只预埋件牢固焊接,所有焊缝做防腐处理;3、
塔吊接地
电阻不得超过4欧姆,定期遥测。希望可以帮到你!
塔吊
如何安装及
接地
装置的注意事项
答:
三、
塔吊
的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应有可靠的
接地
装置,接地电阻不应大于4Ω,并应设立避雷装置。四、每道附着装置的撑杆布置方式、相互间隔和附墙距离应按原厂规定,自制撑杆应有设计计算书。五、塔吊不得靠近架空输电线路作业,如限于现场条件,必须在线路旁作业时,必须采取安全保护措施...
塔吊
的防雷
接地
和配电箱的重保护接地是否可以共用一根引下线导接地...
答:
不可以!防雷
接地
必须直接引入地下接地桩,保护接地线也必须直接引入地下接地桩,引线不可以共用,这样做是防止雷暴天气通过共用
地线
连入用户,引起火灾或烧毁用电器的事故发生 希望我的回答对你有帮助望采纳
关于
塔吊
基础钢筋的事宜
答:
可以,好像《桥规》里有规定。个人理解焊接接头不应在塔身底部及四个桩的上部,因为在这几个地方弯矩及反弯矩最大。根据03G101-1
图集
和06G901-1图集,框架“梁”底部受力钢筋的接头位置在“梁”跨度的三分之一到支座附近内接头,满足接头百分率不大于50% ,搭接长度35d且不小于500mm。当然这里指梁...