44问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊重复接地
可以和筏板钢筋焊接吗?
答:
不可以,这样会导致钢筋的锈蚀。
工地一
塔吊
大钩上面带电《130多V》。塔吊附近100米左右一个广播电视发...
答:
这个问题不好处理,
塔吊的
臂架和钢丝绳组成了一个接收天线,接收了无线电波,因为离的太近,信号太强。你测的130V电压并不是50HZ的工频电压,而是一个高频电压,并不是130V,万用表测不出高频电压的,
接地
一点作用也不起,除非你把整个塔吊屏蔽起来。我们以前有个工地也遇到过这样的问题,想了很多办法...
塔吊
配电箱线可以挂在塔吊上吗
答:
从二级配电箱引出,必须设置
塔吊
专用开关箱,并且PE线在此处要
重复接地
。
线路是否规范?
塔吊的
! 有何依据?
答:
你好,从图上看 线路是规范的。主要就是接线比较规范,让人看了比较舒服。但是我没有看到保护
地线重复接地
在哪里。
三级箱需要做
重复接地
吗
答:
如果3级箱和3级箱控制的设备做了
重复接地
其缺点是:1)移动式3级箱做了重复接地不方便移动使用。2)在其它接地点接地不良,本接地电阻又很小的情况下,可能承受因其它设备短路而通过较大的短路电流。如果3级箱和3级箱控制的设备做了重复接地其优点是:更加安全。有的专用设备如
塔吊和
一些大型机械临时...
求瓦斯隧道施工用电施工方案!
答:
临时用电施工方案 一、线路布置 施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号配电箱 号 码对应供电部位备注 11号1#
塔吊
用专用 22号2#塔吊用专用 33号对焊机等钢筋机械使用 44号1#、2#、3#...
线路是否规范?
塔吊
下的?
答:
你好,从图上看是不规范的。前面是空气开关,后面是漏电保护器。这个是符合规范的。但是供电只有三相四线,没有专用保护线。而且配电箱没有看到有
重复接地
。如果是安全检查是不合格的。
建筑防爆的基本技术措施有哪些
答:
建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施两种情况:(一)预防性技术措施 1.排除能引起爆炸的各类可燃物质 (1)在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质;(2)生产设备应尽可能保持密闭状态,防止“跑、冒、滴、漏”;(3)加强通风除尘;(4)预防燃气泄漏,设置可燃...
临时用电施工方案
答:
11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备
的重复接地与防雷接地
可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护...
施工临时用电专项方案
答:
