44问答网
所有问题
当前搜索:
墙柱施工缝留置原则和位置
抗震框架结构
柱 施工缝
一般该留在什么
位置
.士0以下1米,以上3.9米可否...
答:
高度较大的
柱
可根据施工需要在中部
留设施工缝
,但因留设施工缝改变其受力状态需经设计院同意(调整配筋)你所说的±0以下1m以上3.9m,理论上是不可在±0
位置留置施工缝
的,但你可能考虑到柱浇筑时搭设脚手架(回填时需拆除)及后期回填,建议你拿个技术核定单给设计院确认应该可以留置的。
施工缝留置原则和位置
答:
施工缝留置原则和位置
如下:施工缝留置必须要保证水平缝,房梁、楼板以及
墙体
之间的缝隙必须留出垂直缝的原则;留缝的位置通常在基础的顶面、房梁的下方、吊车房梁的上方以及无两柱帽的下方等位置,留缝的宽度通常在20-30公分左右。楼房施工混凝土的施工要求有哪些 1、为了保障混凝土的质量和缩短浇筑的时间,...
施工缝
是否能
留置
在每层的同一部位, 求依据!
答:
施工缝留设
方法:施工缝的
位置
应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:
柱
应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~...
框架
柱施工缝留置原则和位置
答:
1、
留置原则
:在
施工缝
处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。2、
留置位置
:
柱子留置
在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20-30mm处。
工程中
施工缝留设
的
位置
答:
施工缝留置
时,不需要考虑弯矩,只需考虑剪力即可。2、规范规定了确定施工缝
位置
的两
原则
:剪力较小和便于施工。《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》第7.4.5条规定:“混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;...
剪力墙
施工缝留置
介绍?
答:
柱
基础顶面;楼面梁底下50-100mm或楼面标高。2.水平构件:横向框架梁不宜留置;纵向框架梁、次梁、板留直缝在1/3梁跨处,不得留斜缝。图上有后浇带的,利用后浇带,安排好砼量,不另留施工缝。剪力
墙施工缝留置位置
说明:7.4.5 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工...
重力式挡土墙水平
施工缝留置原则和位置
答:
重力式挡土墙水平
施工缝留置原则和位置
如下:1、施工缝留置必须要保证水平缝,房梁、楼板以及
墙体
之间的缝隙必须留出垂直缝的原则。2、留缝的位置在基础的顶面、房梁的下方、吊车房梁的上方以及无两柱帽的下方等位置。
剪力墙
施工缝留置位置
?
答:
剪力墙施工缝留置位置哪里好?对于剪力
墙施工缝留置位置
有什么规范要求?下面是中达咨询带来的关于剪力墙施工缝留置位置的主要内容介绍以供参考。施工缝的位置反应是指在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:
柱
应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。1、施工缝留置位置的规范——施工缝应留置...
施工缝
是什么?
答:
墙、柱应留水平缝,梁、板应留垂直缝。a
柱子施工缝
宜留在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。b 与板连成整体的大截面梁,
施工缝留置
在板底面以下20-30mm 处。当板下有梁托时,留在梁托下部。c 单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何
位置
处。d 双向受...
框架
柱
、梁板施工,先浇筑框架柱时,
施工缝
怎么
留置
答:
先浇筑框架
柱
时,
施工缝
留在基础的上部水平面上,梁或吊车梁牛腿的下面;无梁楼板柱帽的下面。施工缝的表面应垂直于构件的轴线。施工缝缝的
留置
应注意: 留置在受力小处,受动荷载影响不大处,尽量避开有防水要求处等等。梁板、肋形楼板——和板连成整体的大截面梁,留在板底面以下2-3CM处;当板下...