44问答网
所有问题
当前搜索:
外架离建筑物距离规范要求
建筑
施工外脚手架设置连墙件
间距
不应大于多少米
答:
建筑
施工外脚手架设置连墙件
间距
不应大于4m。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ130-2011)
要求
,脚手架连墙件应符合以下要求:1、连墙件设置
的
位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米。2、开口型...
建筑外架
立杆
标准距离
是多少
答:
立杆纵距(沿
建筑物
长度方向)1.5m、1.8m。立杆横距(内外两排架杆
的间距
)的选择受多种因素影响,一般为:竹笆脚手板的选1.0m,木架板的选1.2m。步距一般1.5或1.8m,建议同纵距(安全文明好验收通过)当然,这些尺寸可调,
规范
上可查表,规范选用条件
外
的需计算确定。因此双排脚手架的立杆横...
建筑
施工
外架的
连墙件
间距
应该多大才合适?
答:
建筑
施工外脚手架设置连墙件
间距
不应大于4m。如下:作业层必须满铺脚手板,脚手板
离建筑物
结构
的距离
不应大于150mm。凡高度在4m以上的建筑物,首层铺第一道固定平网,距地面不得小于3米。兜网的作用:安全挑网需铺设上下两层阻燃型大眼网。在安全网的下面不准存放构件或其它材料设备,保证人员落入安全网后有效缓冲高度。安...
建筑
工程落地式脚手
架的
搭设
要求
?
答:
七、架体内封闭应符合下列规定:1、脚手架内立杆距墙体净距一般不应大于200mm.当不能满足
要求
时,应铺设站人片。站人片设置平整牢固。2、脚手架在施工层及以下每隔3步与
建筑物
之间应进行水平封闭隔离,首层及顶层应设置水平封闭隔离。八、外脚手架宜设置上下走人斜道。斜道应符合下列规定:1、斜道附着...
建筑
施工外脚手架连墙件设置
间距
是多少米
答:
建筑
施工外脚手架设置连墙件
间距
不应大于4m。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ130-2011)
要求
,脚手架连墙件应符合以下要求:1、连墙件设置
的
位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米。2、开口型...
脚手架步
距
、横距和纵距是如何规定的?
答:
通常是1。8米。所谓跨度是指相邻竖杆轴线之间
的距离
。一般1.5米。横距,是指双排脚手架内外之间的距离,说横距也是对的,就是内外排,也可以超过双排单排,双排脚手架就是这个意思。纵向距离,是指同一排竖杆之间
的间距
,因为一般单排和双排脚手
架
的长度方向较长,即纵向,所以称为纵向距离。
在建工程与脚手架
的距离
是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术
规范
》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作
距离
:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家
标准
GB/50293-1999《城市电力规划规范》
的要求
,城市架空电力线路接近或...
建筑外架
搭设
规范
答:
外架
搭设
规范要求
如下:钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠
的
排水措施,防止积水浸泡地基如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、...
外架的
兜网有什么
规范
吗?
答:
外架
水平兜网设置
规范
