44问答网
所有问题
当前搜索:
大体积混凝土的界定范围
楼板的浇筑算不算是
砼的大体积
浇筑啊?
答:
不算,
大体积砼的
浇筑指的一般是一些大型的承台,墩柱,挡墙之类的不利于混凝土散热的大型混凝土构件。它具有长,宽,高相对厚度都比较明显,整个体积庞大等特点。而楼板一般仅仅是面积大,厚度不大,因此不算是大体积砼浇筑。大体积砼浇筑时需要采取很多的措施:如 1.采用水化热低的水泥品种。2.掺入...
大体积混凝土的
材料区别
答:
大体积混凝土
与普通
混凝土的
区别表面上看是厚度不同,但其实质的区别是由于混凝土中水泥水化要产生热量,大体积混凝土内部的热量不如表面的热量散失得快,造成内外温差过大,其所产生的温度应力可能会使混凝土开裂。因此判断是否属于大体积混凝土既要考虑厚度这一因素,又要考虑水泥品种、强度等级、每立方米水泥...
大体积混凝土的
浇筑方案有哪几种?各自的适用
范围
?
答:
大体积混凝土的
浇筑方案有两种。大体积混凝土工程的施工宜釆用分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工。应依据设计尺寸进行均匀分段、分层浇筑。当横截面面积在200m以内时,分段不宜大于2段;当横截面面积在300m以内时, 分段不宜大于3段,且每段面积不得小于50m。每段混凝土厚度应为1.5m〜 2.0m...
大体积混凝土
分层浇筑的厚度是多少
答:
大体积混凝土
分层厚度不得超过1.5米。在大体积混凝土施工中,厚度是的一个重要考虑因素。如果混凝土厚度过大,可能会导致热量不易散发,引起内部温度升高,从而造成混凝土裂缝的问题。因此,大体积混凝土分层厚度需要控制在一定
范围
内。一般来说,大体积混凝土分层厚度不得超过1.5米。这是因为混凝土是一种热...
基础底板的浇筑是否属于
大体积混凝土
浇筑
答:
基础底板的浇筑属于
大体积混凝土
浇筑。根据查询相关公开信息,本工程基础底板的混凝土浇筑属于大体积混凝土浇筑。大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。
求一份施工专业做某工程施工组织设计或相关建筑施工管理业绩材料,毕业...
答:
2.1
大体积混凝土范围
根据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)2.1.10之规定,混凝土结构实体最小尺寸等于或者大于1m,或者会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土即为大体积混凝土,故主楼筏板及所有承台均为大体积混凝土。2.2:大体积混凝土温控主要措施2.2.1材料选用;2.2.1.1;合理选择低水化热的...
大体积混凝土的
浇筑工程包括什么?
答:
大体积混凝土
施工技术,多台输送泵进行集中浇灌,如有条件可加入塔吊及溜槽辅助。同时厚达3100,为保证施工质量,利于混凝土早期散热,应对厚混凝土进行相对较长的分层施工,分4层,每层约800~900深(每一大层内仍须做到斜面分层),待每层达到预定高度后略作停歇,约2~3h后混凝土完成相当部分早期沉缩,...
大体积混凝土的
浇筑应符合哪些规定?
答:
《建筑结构混凝土技术规程》(JGJ3-2002)第13.7.11条规定:
大体积混凝土
内部温度与表面温度的差值、混凝土外表面与环境温度差值不应超过25摄氏度;要尽量降低混凝土入模温度。大体积混凝土裂缝控制主要措施:1,优选低水化热水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂和微膨胀剂,减少大体积混凝土体积收缩影响,...
大体积混凝土
工程施工应满足哪些要求?
答:
大体积混凝土
工程温控指标宜应符合以下规定:1、混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃。2、混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃。3、混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。4、混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。5、大体积混凝土施工前,应做好...
大体积混凝土
所用骨料应符合的规定
答:
1、骨料粒径与级配:
大体积混凝土
要求骨料粒径合理、级配良好。粗骨料的粒径不宜过大,以减少混凝土内部应力集中,提高抗裂性能。同时,良好的级配能够保证骨料的紧密堆积,减少水泥用量,降低水化热,从而防止温度裂缝的产生。2、骨料品质与含泥量:骨料品质直接影响
混凝土的
强度和耐久性。优质骨料应具有...