44问答网
所有问题
当前搜索:
对主蒸汽管道的要求是什么
锅炉
主蒸汽
出口
管道
拐弯高度长度
要求
答:
出口
管道
拐弯高度是直径的10倍,然后水平长度不限。主要是为了膨胀补偿,如果补偿量足够,高度直管段大于管径就可以。
蒸汽管道
验收规范
要求
,安全检验工序不可忽视!
答:
4、解开除污器的过滤网查看其材质、规格和包扎方法有没有按照施工规定和要求。5、安装在楼板内的套管顶部需要高出地面至少20mm,处和天棚面保持齐平;安装在墙壁内的两端套管和饰面保持平整,固定牢固,管口整齐,且缝隙均匀。以上就是
蒸汽管道
验收规范要求了,掌握这些规范
要求对管道的
安全使用非常重要,...
锅炉和余热锅炉
蒸汽
给水
管道的
设计
要求
?
答:
锅炉和余热锅炉的
蒸汽
、给水
管道
设计
的要求
:答:(1)锅炉给水调节阀应设公称直径为20~25mm的小旁路,以备在锅炉开停工时给水流量小时使用;(2)中压锅炉的蒸汽减温器有喷水式和表面式。喷水式蒸汽减温器应采用凝结水或二级除盐水减温。在调节阀前应设置过滤器以防杂物堵塞喷嘴小孔。两侧进水的表面...
蒸汽管道
保温表面温度
要求
答:
50度。。
蒸汽管道
保温表面温度要求在50度,蒸汽管道保温表面温度
的要求是
为了保证
管道的
正常运行和安全性,选择适当的保温材料和厚度、采取隔热屏障措施、符合国家标准和规定等都是控制保温表面温度的有效方法。
热力公司铺设
管道有什么
规定
答:
法律分析:热力管道的安装
要求
:1 热力管道通常采用架空或地沟敷设,为了便于排水和放气,管道安装时应设坡度,室内0.002,室外0.003,
蒸汽管道的
坡度应和介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点应设放水装置,最高点应设排气装置。与管道共设的蒸汽管道,常年或季节性连续供热的可不设坡度。但应装...
煤气
管道蒸汽管
、氮气
管的
安装
有什么要求
?
答:
2)需在短时间内保持煤气正压力者。3)需要用
蒸汽
扫除焦油等沉积物者。(2)蒸汽或氮气管接头应安装在煤气
管道的
上面或侧面,管接头上应安旋塞。为防止煤气串入蒸汽或氮气管内,只有在通蒸汽或氮气时,才能把蒸汽或氮气管与煤气管道连通,停用时应断开或堵盲板。
蒸汽管道的
安全
要求
答:
蒸汽管道
一般执行以下标准:CJ/T200-2004《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》CJ/T246-2007《城镇供热预制直埋蒸汽保温
管管路
附近技术条件》CJJ/T140-2014《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》
水蒸气管道是
采用无缝还是焊接钢管比较合适
答:
水
蒸汽管道是
最好采用无缝钢管,压力低用焊接钢管也可以。依据:锅炉房设计规范GB50041-2008 18.4管道和附件 18.4.1管道材料的选用,应符合下列
要求
:1 压力大于1.OMPa表压和温度大于200℃的蒸汽管道、压力大于1.6MPa(表压)和温度小于等于180℃的热水管道,应采用无缝钢管。压力小于1.6MPa(表压)和...
为
什么
启动前要
对主蒸汽管
进行暖管?
答:
锅炉启动前,从锅炉主汽门到蒸汽母管之间的一段
主蒸汽管道是
冷的,管内可能存有积水,管道和附件的厚度较大,如果高温蒸汽突然通入,将会使其产生破坏性的热应力,严重时,还可能发生水击和振动。因此在投入之前,必须用少量蒸汽时主蒸汽管进行缓慢预热和充分疏水。
锅炉
主蒸汽
母
管
并列的条件有哪些
答:
引起水击的基本原因是:当压力
管道的
阀门突然关闭或开启时,当水泵突然停止或启动时,因瞬时流速发生急剧变化,引起液体动量迅速改变,而使压力显著变化。管道上止回阀失灵,也会发生水击现象。在
蒸汽管道
中,若暖管不充分,疏水不彻底,导致送出的蒸汽部分凝结成水,体积突然缩小,造成局部真空,周围介质将...