44问答网
所有问题
当前搜索:
封闭楼梯间要求
开敞式楼梯间是非
封闭楼梯间
吗?如何划分?
答:
开敞楼梯间:仅适用于11层及11层以下的单元式高层住宅,
要求
开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应有直接的天然采光和自然通风。
封闭楼梯间
:适用于24m及以下的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑以及12层至18层的单元式住宅,11层及11层以下的通廊式住宅。防烟楼梯间:适用于...
楼梯间
没有自然采光符合规范么
答:
是的。楼梯间有通风
要求
。《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
封闭楼梯间
首先要满足第7.4.1条“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;第9.2.2 条...
封闭楼梯间
采用自然采光,对开窗面积是否有
要求
?
答:
2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。这两条应结合起来理解:按规范
要求
。
封闭楼梯间
不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(...
关于首层
楼梯间
出口的问题|楼梯间首层
答:
关于首层楼梯间与直通室外的安全出口的关系 1.
封闭楼梯间
《建规》7.4.2条,楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;《高规6.2.2.3条》,楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大...
封闭楼梯间
开窗面积一般多少?
答:
每五层开窗面积之和不小于2平方米,是指的是防烟楼梯间;
封闭楼梯间
首先要满足“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”,自然排烟总面积按封闭楼梯间总建筑面积的2%~5%计算,外窗的可开启净面积不应小于其计算结果。《建筑设计防火规范》GB50016—2006第7.4.1条及9.2.2条。
高层建筑
楼梯间
规定
答:
建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。防火规范
封闭楼梯间
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的
要求
设置。可能有所遗漏,请参考防火规范。 抢首赞...
防火
楼梯间
的设置范围是怎样的呢?
答:
6、超过十一层的通廊式住宅和十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。7、建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的
要求
设置。9、人防工程的公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。二、
封闭楼梯间
的设置范围:1、高层厂房、多层厂房、...
什么时候要设置防烟楼梯间或
封闭楼梯间
?从哪本规范查找?
答:
《建筑设计防火规范》有规定。相关条文:1:GB50016-2014 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用
封闭楼梯间
或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。(如果高层厂房的建筑高度不高于32m,或建筑高度大于32米但每层人数均不足10人或...
封闭楼梯间
和防烟楼梯间区别
答:
防烟楼梯间:高度超过32m,且任一层人数超过10人的高层厂房;一类高层民用建筑;建筑高度超过32m的二类高层公共建筑;建筑高度超过33m的二类高层住宅建筑。地下层数为3层及以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米时。3、设置
要求
封闭楼梯间
:(一)疏散用的楼梯间应符合下列规定:(1)楼梯间...
封闭
式
楼梯间
是什么?封闭式楼梯间尺寸多少?求大神推荐啊!
答:
2、应设置
封闭楼梯间
或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范
要求
,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。二、封闭楼梯间1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。2、高层仓库应设置封闭楼梯间。3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤