答:
跨接后达到贯通效果,或者另外铺设圆钢或扁钢,做到电气贯通,将贯通的部分与引下线焊接好,跨接处宜用12的圆钢跨接,焊接长度150mm左右.实线上的小叉叉代表
屋面避雷
针或者避雷带,带箭头的东西就是代表引下线.另外实线围成的最大方格尺寸就是其避雷网格大小,根据防雷类别不同,对网格大小要求也不同.
基础
防雷
接地做法
答:
引下线标识工艺要求如下:1、利用建筑物柱主筋作为接地引下线时,每层应在引下线钢筋离地面0.3m处用黄色油漆涂刷一圈,涂刷长度为10cm。
屋面避雷
带工艺要求如下:1、避雷线应水平或垂直敷设,也可与建筑物倾斜结构平行敷设;避雷线应保持平直、牢固,无
高低
起伏和弯曲现象,与建筑物表面距离应为100...
最新的建筑物
防雷
设计规范是什么,有什么内容
答:
中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第 824号现批准《建筑物
防雷
设计规范》为国家标准,编号为GB 50057-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4....
防雷
措施有哪些?
答:
架空和直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与
防雷
的接地装置相连或独自接地。各种情况下,接地电阻均应符合相应的要求。(5)等电位和防侧击的措施 从首层起,每三层框架圈梁的底部钢筋与人工引下线或作为防雷引下线的柱内钢筋连接一次。竖直敷设的金属管道也应每三层与圈梁钢筋连接一次。对于
高度
超过...
世界文化遗产故宫简介
答:
整个故宫,在建筑布置上,用形体变化、
高低
起伏的手法,组合成一个整体。在功能上符合封建社会的等级制度。同时达到左右均衡和形体变化的艺术效果。中国建筑的
屋顶
形式是丰富多彩的,在故宫建筑中,不同形式的屋顶就有10种以上。以3大殿为例,屋顶各不相同。故宫建筑屋顶满铺各色琉璃瓦件。主要殿座以黄色为主。绿色用于...