44问答网
所有问题
当前搜索:
工业厂房防火等级划分标准
厂房
的层数和每个
防火
分区的最大允许建筑面积有哪些要求?
答:
采用
防火
卷帘时,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家
标准
《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084—2001)的规定。2.除麻纺
厂房
外,一级耐火
等级
的多层纺织
厂房
和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许...
方便面
厂房防火等级
答:
标准厂房防火等级分
为五类 甲类:使用或产生下列物质的生产” 1、闪点<28℃的液体; 2、爆炸下限<10%的气体;3、常温下能自行分解或在空气中扭送化即能导致迅速自然或爆炸的物质;4、常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;5、遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及...
厂房
里的丙2包装间按什么算
答:
对于丙2包装间的设计和施工,需要严格遵守国家相关的防火规范和
标准
,确保其满足
防火等级
和安全要求。
工业厂房
中的丙2包装间属于特殊场所,其按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中的规定进行设计和施工。具体来说,丙2包装间的防火等级应该不低于二级,防火门的等级不低于二级,防火墙应该采用二级...
甲类
厂房
和甲类仓库之间的
防火
距离是多少?
答:
储存量小的可适当减少),甲类物品库房与其他建筑的防火间距应符合有关规范要求。2、属于乙类物品的化学危险物,它的库房防火间距可适当减少。3、在甲、乙类物品库房的防火间距范围内设有防火墙时,其防火间距可适当减少。4、化学危险品仓库
的耐火等级
、层数和面积应符合国家有关规定的要求。
厂房防火
间距是怎样规定的?
答:
(6)甲、乙类
厂房
(仓库)不应与本规范第3.3.8条规定外的其他建筑贴邻建造。(7)两座一、二级耐火
等级
的厂房,当相邻较低一面外墙为
防火
墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.2条的规定设置防火卷帘...
三级戊类
厂房
和三级办公楼的
防火
间距最少是多少
答:
按照规范 《建筑设计
防火
规范》GB50016-2014规定,丙类
厂房
和仓库,耐火
等级
为三级,与多层办公楼之间的(三级)防火间距是最小14米。而三级民用建筑之间的最小防火间距是8米。供参考。
施工现场动火
等级
怎么
划分
答:
动火
等级
的
划分
:一、二、三级动火的情况划分。1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。(1)禁火区域内。(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。(3)各种受压设备。(4)危险性较大的登高焊、割作业。(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。(6)...
钢结构甲乙丙类建筑
防火
时间要求。望详细说明。
答:
建规具体章节信息:3.2
厂房
(仓库)
的耐火等级
与构件的耐火极限 3.2.1 厂房(仓库)的耐火等级可
分
为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外,不应低于表3.2.1 的规定。注:二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限。3.2.2 下列建筑中的防火墙,其...
防火岩棉板的
防火等级
答:
为人员疏散和灭火救援提供了宝贵的时间。在
工业厂房
中,防火岩棉板则可以承受高温和火焰的侵蚀,保护设备和生产线不受火灾影响。总之,防火岩棉板因其出色的防火性能和广泛的应用场景而备受青睐。其A级的
防火等级
为建筑提供了可靠的防火保障,成为了现代建筑中不可或缺的一部分。
丁类
厂房的消防
要求
答:
当丁类仓库与民用建筑
的耐火等级
分别为一级和二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列要求:(1)当较高的外墙为无门窗洞口的防火墙,或相邻较低建筑屋顶以下15m范围内的外墙为无门窗洞口的防火墙时,防火间距不受限制;(2)相邻较低的外墙为防火墙,且屋面无天窗或洞口,屋面耐火极限不...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜