44问答网
所有问题
当前搜索:
差动保护最大不平衡电流
什么是平行线路横连
差动
答:
差动保护
的动作电流按躲开外部故障时的
最大不平衡电流
整定 为防止电流互感器二次断线差动保护误动,按躲开电流互感器二次断线整定 灵敏度校验:四、纵联差动保护的评价 优点: 全线速动,不受过负荷及系统振荡的影响,灵敏度较高。 缺点: 需敷设与被保护线路等长的辅助导线,且要求电流互感器的二次负载阻抗满足电流...
电
差保护
的正相序如何理解?
答:
其措施:(1)减小稳态情况下的
不平衡电流
变压器
差动保护
各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部
最大
稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。(2)减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少电流互感器的励磁...
差动保护
属于按什么分类
答:
差动保护
的主要措施 (1)减小稳态情况下的
不平衡电流
变压器差动保护各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部
最大
稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求。(2)减小电流互感器的二次负荷 这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少电流...
什么是母线完全
差动保护
?什么是母线不完全差动保护?
答:
1、母线完全
差动保护
是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0.差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其
最大
值: 1)、躲开外部短路时产生的
不平衡电流
; 2)、躲开母线连接...
高压电机常用的继电
保护
有哪些?
答:
差动保护
:1)对于容量在2000千瓦以上或虽小于2000千瓦但有六个引出线端子的高压电机,推荐使用纵联差动保护,以提高内部故障的区分度。2)5000千瓦以下的电机差动保护可采用两相式接线和DL继电器;而5000千瓦以上的电机则需三相式接线。3)差动保护装置在检测到
不平衡电流
时会触发跳闸操作。动作电流的整...
如何判断三绕组变压器
差动
六角图的正确性
答:
首先,使变压器带一定的负荷,即变压器各侧均应有一定的负荷
电流
。三绕组变压器,可以认为是两台双绕组变压器。使用六通道电流相位表(三通道也可以,为直观说明采用六通道电流相位表),假设先测量高、低压侧,则将IA、IB、IC电流钳对应的卡在变压器高压侧CT二次线,Ia、Ib、Ic电流钳对应的卡在变压器...
电动机
差动保护
应注意哪些事项
答:
高压电动机
差动保护
安装和调试过程中的注意事项 1.首尾端的CT伏安特性曲线要尽量一致,以减少CT
不平衡电流
引起的保护误动作。2.CT二次侧必须要有一端要可靠接地。3.CT必须按交接试验标准进行各项试验。CT安装的一次侧极性要注意,二次侧极性要做相应调整。尤其在接线时要注意和微机保护的接口。4.CT的...
CT断线的原理
答:
主要考虑躲过
最大
负荷时的
不平衡电流
,区外故障时的不平衡电流,同时高低压侧有一个平衡系数问题,主要是解决CT和变压器变比及星三角转换问题.按照新的要求ct二次断线
差动保护
可以跳闸变压器,因为ct断线也属于故障,在国外都采用此种方式;国内以前规定ct断线必须闭锁差动保护,但应告警——因为主变跳闸...
变压器的纵联
差动保护
应符合下列哪一项要求?()
答:
【答案】:B 依据:《电力装置的继电
保护
和自动装置设计规范》(GB/T50062-2008)第4.0.4-1条。
母线完全
差动保护
简介
答:
所有电流的总和ΣI等于零。
差动
继电器的动作电流是经过精心设定的,它需要满足两个条件:首先,它要能够避开外部短路事件导致的
不平衡电流
,确保
保护
的准确性和可靠性;其次,它需要能避开母线上
最大
负荷支路在最大负荷状态下的电流,目的是防止电流二次回路故障时出现误动作,保证系统的稳定运行。
棣栭〉