干式变压器中性点接地规范
干式变压器
出线端有四个接线柱,分别是ABC和N,下面变压器底座上有个接...
答:
不管何种供电方式,10000V/400KV配电变压器出线端的N线和
变压器接地
螺柱应该连起来,可靠接地,不连就是严重错误,可能会发生严重事故。400V电网的
中性点接地
叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。单台容量在100KVA及以下的变压器供电的...
干式变压器
工作零线与
接地
线可以连接在一起吗?
答:
可以的,工作零线和保护
接地
,引入地下的时候本来就是一根线,只是出了地面分开,一条做零线,一条做
地线
,严格点说就是零线随同火线一起进漏电保护,地线不进,没进漏电保护前就是一根线
干式变压器
验收
标准规范
是什么?
答:
(d)
变压器中性点
的
接地
回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。 (6)变压器送电调试运行 1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。 试验
标准
应符合现行国家施工验收
规范
的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分...
新
干式变压器
投运规定
答:
(2)干式变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停干式变压器。(3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运干式变压器时,在操作前必须将
中性点接地
,操作完再按规定和
要求
决定是否断开。
干式变压器中性点
接入的消弧线圈应先退出后投入。不...
安装三相
干式变压器
需要注意的事项有哪些
答:
高压侧的星三角连接要注意,不能接错,
中性点
的
接地
一定要做好,接线之前要用接地摇表测出接地阻止是否小于4欧姆。在变压器室一定要装配空调,保持20度室温。
干式变压器
本身属于防爆,但是也要注意防火,防高温。干式变压器不能长时间超负荷运行,所以如果后期要增加设施的话,一定报型号的时候要高于设计额定...
干式变压器
三相之间和
接地
是通的为什么?
答:
因为
变压器
的
中性点
是直接
接地
的,所以三相绕组与
地线
是通的,测量变压器的绝缘 需要把中性点零排上面的接地线拆掉测量
干式变压器
的问题
答:
配网
干式变压器中性点
是有中性线并且
接地
的,但在三相负荷不平衡时,由于中性线电阻的存在,仍会产生位移,但很小。如果由于某些原因引起中性线电阻增大(如中性线接头处接触不太良好,或中性线断开),中性点电位就会升高,最高能接近220V。位移后的现象是中性线对地电压升高,三相相电压不均衡,负荷小的...
谁知道三相动力
干式变压器
10/0.4KV
中性
线
接地
不?
答:
一定要接地!这样才安全,接在中性点上,但是二次侧也要接地。
中性点接地
是为了保护
变压器
,二次侧接地是为了保护人身安全,因为人直接接触二次设备,这点尤其注意
公司
干式变压器
的中性点是直接接地的,在
中性点接地
线上有一个50/5的C...
答:
也就是不平衡电流 100/5的电表也可以测量不过测得的数据比实际小一半(OS200%我也不懂,可以在电流表二次加电流试验下 比如加1A看表显示几A)现在低压380,220一般都是由10KV变过来的 10KV(35KV,6KV一样)都是
中性点
不
接地
系统也就是三相三线 和低压系统结构不同的 ...
干式变压器
工作零线与
接地
线可以连接在一起吗?
答:
TT系统,外壳和
中性
腺(零线)同时
接地
,多用于地面普通用电用户和场所;TN系统,又分TN-S;TN-C-S;TN-C系统,外壳和中性线(零线)接地,用户端再次接地,用户设备外壳与地连接;所以,应根据使用情况来决定是否外壳与中性线一起接地。至于接地方式、
标准
及规定应有相关的规程规定。