下进下出是如何
安装
答:
下面就是进线端子接口,上面是出线端子接口。可以这样理解,把
变压器
架在半空中的平台上,高压线路顺着电缆沟过来,然后接到变压器下面的进线端子上;变压器上面的出线,通过线杆的陶瓷绝缘固定,传输给用电设备。
干式变压器
和油浸式变压器的区别
答:
油浸式变压器由于防火的需要,一般
安装
在单独的变压器室内或室外。以上对
干式变压器
和油浸式变压器的区别和比较做了介绍,有需要的朋友可以根据以上各自的有点进行选购。总之希望本文的介绍能给您带来有用的信息。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避...
安装
三相
干式变压器
需要注意的事项有哪些
答:
如果选择的是
干式变压器
,那么首先是确定是室内
安装
,还要确定的是进线电压和出现电压,这对选型时非常重要的,sg系列的变压器是非环氧树脂敞开式变压器,那么它的散热就要非常注意,一般是自带的3台1kw的排风扇,这些风扇的接线时单另的,要注意事先布好穿线管,如果是自己安装,那么要注意型号说明,高压...
变压器
的最小
安装
距离是多少?
答:
GB50053-201X 《10kV及以下变电所设计规范(报批稿)》4.2.5 多台
干式变压器
布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
安装变压器
技术规程
答:
3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,
干式变压器安装
图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
1250KVA户内
干式变压器
尺寸
答:
1250KVA户内
干式变压器
尺寸:尺寸1690*1150*1900。具体如下:容量:1250kva。重量:3700kg。长:1690。宽:1150。高:1900。
室内
干式
600kva
变压器
能靠墙
安装
吗
答:
可以靠墙方向
安装
。但要有必要的水平距离,满足通风散热、运行维护,通常不宜小于800mm,如是操作简距不得少于l200mm。
变压器
的
安装
程序有哪些?
答:
(b)变压器就位时,应按设计要求的方位和距墙尺寸就位,横向距墙不应小于800mm,距门不应小于1000mm,并应适当考虑推进方向,开关操作方向应留有1200mm以上的净距。 (c)装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置固定。或者将滚轮拆下保存好。 4)变压器附件
安装
(a)
干式变压器
一次元件...
安装变压器
有反顺方向吗
答:
(b)变压器就位时,应按设计要求的方位和距墙尺寸就位,横向距墙不应小于800mm,距门不应小于1000mm,并应适当考虑推进方向,开关操作方向应留有1200mm以上的净距。(c)装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置固定。或者将滚轮拆下保存好。4)变压器附件
安装
(a)
干式变压器
一次元件应...
变压器
与异地
安装
发电机组最好安装什么切换开关?
答:
2.3.6
安装干式变压器
室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。3操作工艺3.1工艺流程:设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收3.2设备点件检查:3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。3.2.2按照设备清单,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器下面垫槽钢要求实物图
老式变压器安装图
干式变压器基础安装图
三万五变压器安装示意图
干式变压器安装流程图
变压器安装孔尺寸
干式变压器接地线怎么接
干式变压器高压侧接线实物图
南方电网广东变压器安装图