干式变压器接地点
干式变压器
首次送电如何冲击
答:
1、首先,新投运的
干式变压器
必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。2、其次,式变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)时间,待油温不再上升后再停。停运时先停干式变压器。3、最后,在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运千式变压器时,在操作前必须将中性
点接地
...
干式接地变压器
故障分析
答:
导致
干式变压器
铁芯故障的原因:(1)变压器过电压运行,烧毁铁芯。(2)就是高温。(3)铁芯的标准导磁率不够,导至变压器铁芯故障。(4)多点接地,有些地方的绝缘坏了或者掉入铁块等使铁芯中电流会很大,形成回路,烧毁。比如铁芯要求单
点接地
,也会导致铁芯磁密增加。总之故障的原因很多,建议请专业...
浅谈:
变压器
铁芯
接地
要怎么接
答:
如果铁芯口有富余的话一、二级线直径可再选粗大点的。
变压器
铁芯
接地
变压器在使用过程中,铁芯和铁芯周围的零件、部件等都处在较强的电磁场之中,所以,受电场影响铁芯本身会有很高的对地电位,如果铁芯与地面之间没有连接的电线,那么铁芯就会与地面之间产生电位差,会产生断续的放电现象。并且在绕组附近...
关于:干变SCB10
变压器
的问题。
答:
1 SCB10-1600/10只是
变压器
的一种型号,表示其高压侧绝缘等级为10KV。可以用于6/0.4KV系统,需要在订货时注明对变压器电压变比的要求。由于6.3KV不是常规工业供电电压,与10KV一样又都是中心点不
接地
系统,所以其绝缘等级 可以与10KV相同,所以变压器厂一般都用10KV来规范这一类变压器;2 变压器的阻抗...
380V转220v三相
干式变压器
接三相220交流电机 转了一会就不动了_百度...
答:
首先分析
变压器
绕组接线形式:△/Y、△/△、Y/Y、Y/△ 您的这种现象多出在变压器二次绕组为△,某相有断路时(万用表ACV档互测三相输出电压)。另外判断一下变压器容量是否足够!
变压器
的接线方式有哪几种?
答:
变压器
的基本接线方式有四种:“y,y“,“d,y”,“y,d”和“d,d”。中国只采用“y,y”和“y,d”。2.因为Y接中性线,不带中性线,不带中性线,不加符号,而带中性线,字母Y后加字母N。3.高低压侧的中性
点接地
和不接地,这构成了变压器连接组的所有元件。变压器(Transformer)是利用...
...10/0.4KV
干式变压器
),在低压侧应当加多少电压?规范名称?
答:
13 额定电压下的冲击合闸试验 在额定电压下对
变压器
的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,无异常现象;冲击合闸宜在变压器高压侧进行;对中性
点接地
的电力系统,试验时变压器中性点必须接地;发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。 14 测量噪音 电压等级为500kV的变压器的噪音,应...
变压器
接线方式
答:
变压器
一次配电需要高压电缆是三芯的。变压器二次配电需要低压电缆是三相四线制的电缆。如果变压器在室内设置的话,还可以用铝排、铜排安装。变压器的二次配电也可以用绝缘导线敷设。这个问题主要看施工设计以及现场的施工环境而定。在工频配电系统中,变压器的出线只有三相电源和中性
点接地
...
变压器
怎么接线?麻烦吗?
答:
变压器
的基本接线方式有四种:“y,y“,“d,y”,“y,d”和“d,d”。中国只采用“y,y”和“y,d”。2.因为Y接中性线,不带中性线,不带中性线,不加符号,而带中性线,字母Y后加字母N。3.高低压侧的中性
点接地
和不接地,这构成了变压器连接组的所有元件。变压器(Transformer)是利用...