44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器耐压试验
35KV
干式变压器
有载调压出厂需做哪些
试验
项目,如用了一段时间要做电试...
答:
35KV
干式
有载
变压器
出厂试验项目:直流电阻测量、绝缘电阻测量、电压比及电压矢量关系的校定、工频
耐压试验
、空载损耗试验、感应耐压试验、负载损耗试验,局放试验。有载分接开关通过手动及电动分别调试一遍,看看对变压器阻值的影响。如用过一段时间后维护,正常是除尘、测电阻、看绝缘电阻及耐压情况,开关...
油浸式
变压器试验
电压值怎么选择?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
干式试验变压器
的作用是什么?
答:
并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电气设备的绝缘性能,直流
耐压
及泄漏电流试验。是替代目前笨重的油侵式变压器的首选产品。试验变压器,英文名字: Dry-type transformer test。
干式试验变压器
输出交、直流高压,对各类高压试验提供高电压。干式试验...
35kV
变压器试验
项目有哪些
答:
1、绝缘电阻 2、变压器变比 3、变压器组别 4、变压器直阻 5、变压器工频耐压 6、变压器感应耐压 7、变压器空载损耗 8、变压器负载损耗 9、变压器温升试验(35KV
干式变压器
)10、变压器局部放电试验(35KV干式变压器)11、变压器冲击电压试验(35KV干式变压器)12、变压器介损试验 绝缘
耐压试验
设备 SJTU系列冲击...
工频
耐压试验
装置的应用范围规格和具体参数是什么?
答:
高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全高压
试验变压器
采用新型
干式变压器
绝缘,...
工频
耐压试验
装置的产品特点
答:
工频
耐压试验
装置的产品特点 监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全高压
试验变压器
采用新型
干式变压器
绝缘,耐潮,耐冲击,...
1250
干式变压器
进线柜2500比5电流互感器塑料外壳开裂。有何影响?_百度...
答:
这个你先摇个绝缘,一般正常的一次对二次绝缘电阻在一万兆欧以上,如果几百就不行了,绝缘没问题再做个
耐压试验
,一次对二次耐压33KV,一分钟,如果是旧的耐个28KV就行了,如果过得了说明没问题可以继续用在运行中多注意一下,不过在条件允许的情况下最好还是换了!
10kv发电机的
耐压
实验是多少?
答:
10kV发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
干式变压器
验收标准规范是什么?
答:
试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)
变压器
交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标 号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流
耐压试验
,试验全部合格后方可使 用。 3)变压器送电前的检查 (a)变压器试...
干式变压器
的容量是多少?
答:
干式变压器
的技术参数 1、使用频率:50 / 60HZ ;2、空载电流:< 4 % ;3、耐压强度:2000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802
耐压试 验
仪(20mA) ;4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);5、绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/...