带外壳
干式变压器
距高压柜最小安全距离多少
答:
根据JGJ16-2008 民用建筑电气设计
规范
中4.5.1.1条的规定 “具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的10(6)KV配电装置、低压配电装置和
干式变压器
,可互相靠近布置。”变电所设计中干式变压器和高压柜并柜布置的情况并不罕见。
安装
变压器
技术规程
答:
3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,
干式变压器
安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
干式变压器
选型问题
答:
1 SCB10-1600/10只是
变压器
的一种型号,表示其高压侧绝缘等级为10KV。可以用于6/0.4KV系统,需要在订货时注明对变压器电压变比的要求。由于6.3KV不是常规工业供电电压,与10KV一样又都是中心点不接地系统,所以其绝缘等级 可以与10KV相同,所以变压器厂一般都用10KV来
规范
这一类变压器;2 变压器的阻抗...
变压器
的验收标准有哪些?
答:
(b)
干式变压器
的电阻温度计,一次元件应预装在变压器内,二次仪表应安装在值班室或操作台上。温度补偿导线应符合仪表要求,并加以适当的附加温度补偿电阻,校验调试合格后方可使用。5)电压切换装置的安装a)变压器电压切换装置各分接点与线圈的连接线压接正确,牢固可靠,其接触面接触紧密良好。切换电压时,转动触点停留位置...
变压器
噪音标准是多大?
答:
国家标准
干式变压器
分贝测试,是不允许高于65分贝。变压器的噪声,国家部颁标准有明确的规定,标准代号:JB/T 10088-1999,噪声的数值与变压器的等值容量、电压等级等有关。不知你要知道的是那个容量和电压等级的变压器。正规的变压器制造厂,为了提高产品性能和质量,在降低噪声上做了很多改进,特别是干式...
干式变压器
与油式变压器有什么区别?
答:
特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。相对于油式变压器,干式的变压器因没有油,也就是没有火灾、爆炸、污染等严重问题,故电气
规范
、规程等均不要求
干式变压器
置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于...
油式变压器和
干式变压器
有什么区别?
答:
一、性质不同 1、油式变压器:一种结构更合理、性能更优良的新型高性能变压器。2、
干式变压器
:铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。二、特点不同 1、油式变压器特点:(1)油式变压器通常采用油浸自冷、油浸风冷和强制油循环三种冷却方式。(2)油式变压器通过油的自然对流带走热量。油浸风冷系统是在...
干式变压器
进线和出线怎么接?
答:
干式变压器
接线方式 1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别...
供电所现在的
变压器
的类型有哪些?有没有相关安全距离标准
答:
目前供电部门的
变压器
有:油浸式变、
干式
变、箱变等。台架对建筑物安全距离1.5米,箱变的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米。根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器...
干式变压器
是否必须设超温跳闸?
答:
一般干变设定的温度为100度风机启动,130度报警,150度跳闸,低于80度风机停止。一台正常的符合国家标准要求的
变压器
,在没有严重过载的情况下,不会出现超温