44问答网
所有问题
当前搜索:
底筋二排不伸入支座怎样计算
怎么
判断框架梁下部纵筋伸
不伸入支座
答:
用于避免伸入支座底筋拥挤。将不需要进入支座的底筋数字前冠以‘-’号表示。例如某梁下部纵筋标注为6Φ25 2(-2)/4,表示底筋共6Φ25,上
排2
下排4,上排的2Φ25全部不伸入支座,下排的4Φ25伸入支座。
不伸入支座底筋
的截断位置离支座边0.1Ln,Ln为该跨净跨长。平行于混凝土构件纵轴方向所...
钢筋锚固长度
怎样计算
?
答:
2、 下部纵筋
锚入支座
只需12d;3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。未尽解释请参考03G101-1说明。二、框支梁1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第
二排
主
筋
锚固长度≥Lae;4...
请问
不伸入支座
,伸到什么位置断开,如7根25(一3)3/4,
底二排
在什么位置...
答:
这7Φ25 3/4是梁的
底筋
,分
两排
安装,上排3根、
底排
4根。这里的(-3),是指上排3根不进入
支座
,目的是避免支座钢筋拥挤。 这三根应在离支座边外截断。 规定离开支座边的距离应为梁净跨的1/10。见平面整体表示方法制图规则详图11G101-1或16G101-1图集前半部分文字解释。
不伸入支座
的钢筋规范
答:
配置两根通长的纵向钢筋。根据查询梁
底筋不伸入支座
规范显示,钢筋不伸入支座是指梁下部纵筋不全部伸入支座的情况,首先要满足弯矩包络图的要求,另外,2010版混凝土规范9.
2
.1条规定伸入梁支座范围内的钢筋不应少于2根;11.3.7条规定沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震...
梁
底筋
标注12根25螺纹钢3(–3)/9是什么理解?
答:
梁
底筋
标注12根直径25螺纹钢3(-3)/9表示梁底部一共配置了12∯25的钢筋,分
二排
:第一排(从下往上数)9∯25的,全部伸入支座;第二排3∯25的,且这3∯25的都
不伸入支座
。22G101-1图集中,梁平面注写方式规定梁下部纵筋的标注:1.当梁下部纵筋多于一排时,用“/”将...
楼板钢筋
怎么算
手算
答:
1、两端端
支座
为梁、圈梁、剪力墙时: (1)
底筋
长度L= 净长 +
伸入
左支座长度max {b/
2
、5d} + 伸入右支座长度max {b/2、5d} + 两端弯折(04G101-4第25页无弯折。如果设计了弯折,则要
计算
弯折)+ 两端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋,还要设置弯钩,冷轧带肋筋和螺纹钢筋不设弯钩);弯折长度=板厚-2×保护...
支座
负筋
如何计算
答:
总之,结施图上有标注尺寸,而平法图集上面没有的(楼上朋友说的不对),施工者不要去自行做主以免责。问题四:
支座
负筋的
计算
公式 关于梁支座多排钢筋有两种情况,其一,当第一排全部通长
筋
时,那么第
二排
钢筋为L0/3,第三排为L0/4;第二种当第一排非全部通长时,第一排为L0/3,第二排...
非框架梁面筋,
底筋
在端
支座
锚固长度及
二排
钢筋长度
答:
面筋同KL,够直锚长度能直锚,不够直锚长度时,伸至支座外侧纵筋内侧,并向下弯15D弯钩。
底筋
直锚
伸入支座
12D,直锚不够时伸至支座外侧并弯锚15D 详见11G101-1第86页 下
二排
同底筋。上二排长度=净跨的1/4+支座锚固 见下图 (图中Ln为相邻两跨净跨较大垮的长度)...
屋面框架梁面
筋二排
钢筋在端
支座
的锚固作法是什么?
答:
屋面框架梁在端
支座
的锚固分两种情况:一、柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋在节点外侧弯折搭接构造,俗称柱锚梁。柱外侧
伸入
梁内柱纵向钢筋的长度为从梁
底算
起1.5labe,也就是1.5倍柱钢筋的抗震锚固长度。梁上部第一排钢筋伸至柱外侧钢筋内侧弯折,弯折段长度≥15d且伸至梁底。梁上部若有第
二排
钢筋...
鲁班的钢筋算量里面,钢筋箍筋的算法有点不懂。
答:
算法2:取0.4LaE+15d算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d)算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d)左、右
支座
负筋:第一排长度=左或右支座锚固+净跨长/3第
二排
长度=左或右支座锚固+净跨长/4如有第三
排筋伸入
跨内1/5,如果一共
两排
,第一排为通长筋,则第二排按LN/3
计算
中间支座负筋长度上排长度=2*净跨长/3+...