44问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物一级用电负荷供电应
负荷
的等级是如何划分的?
答:
2、中断供电将影响重要
用电
单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。三、不属于
一级
和二级负荷者应为三级负荷。对一级负荷一律应由两个独立电源供电。二级负荷较重要的电力负荷对该类
负荷供电
...
电气中的
一级负荷
,二级负荷,三级负荷按什么标准确定
答:
根据设计规范GB 50052--95第2.0.1条和JGJ/T16 92第3.1.1条,
一级负荷
中,某些“特等
建筑
”和“不允许中断
供电
”的负荷列为特别重要负荷。一级负荷要求由两路独立电源供电,即两路电源引自电力系统不同变电所(开闭所)。当其中一路电源故障时,另一路担负供电,保证一级负荷不间断供电。一级...
下列
建筑物
、储罐(区)、堆场的
用电
设备应按照
一级负荷供电
的是( )。
答:
【答案】:B,C,D,E 本题考查的是一级负荷适用的场所。下列场所的消防
用电
按
一级负荷供电
:
建筑
高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。综上所述,本题答案为BCDE。
高层小区双电源电压等级
答:
您是想问高层小区双电源电压等级吗?高层小区双电源
电采用
10kV电压等级;高层
建筑
用电量大,采用10kV电压等级作为
供电
电源;对于专业性强、有特殊要求、对国民经济有重大影响、政治上特别重要的高层建筑,应划为
一级用电负荷
,
应采用
两个或两个以上电源供电。
下列哪些消防
用电
设备应按
一级负荷供电
?()
答:
【答案】:B、C 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.1条规定,下列
建筑物
、储罐(区)和堆场的消防
用电应
按
一级负荷供电
:①建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;②一类高层民用建筑。第10.1.2条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:①室外消防...
下列场所的消防
用电
,应按
一级负荷供电
的是( )。
答:
【答案】:B 19 版技术实务教材441 页 (1)下列
建筑物
的消防
用电应
按
一级负荷供电
:建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;(B 选项属于大于50m 的丙类厂房,故选B)一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库。(2)下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应...
什么是一类
负荷
、二类负荷、三类负荷?
答:
企业工厂、大城镇、农村排灌站等属于二类
负荷
;对这类负荷在可能的情况下也要保证不间断
供电
。第三类负荷:除一类负荷、二类负荷之外的一般负荷,这类负荷短时停电造成的损失不大,称为三类负荷;工厂附属车间,小城镇,农村居民
用电
等属于三类负荷;对这类负荷可以短时停电。
负荷
如何分级的?
答:
电力负荷的分级 根据
用电
设备对供电可靠性的要求不同,把
供电负荷
分为三级。1.
一级负荷
中断供电将造成重大的政治、经济损失或人员伤亡的负荷,叫做一级负荷。如重要的铁路枢纽、通讯枢纽、重要的国际活动场所、重要的宾馆、医院的手术室、重要的生物实验室等。一级负荷的供电方式除了采用两个互相独立的...
2019年
一级
消防工程师高频考点汇总【三】
答:
2、甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内,且其排风设备也不应和其他房间的送、排风设备布置在一起。 3、通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层,以构成一个完整的
建筑
防火体系,防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。当管道在防火分隔处设置防止回流设施或防火阀...
建筑
强电工程包括哪些,建筑强电工程包括哪些知识
答:
(3)1000V是高低压的划分界限,在工业与民用
建筑
中常见的等级电压为10kV和380/220V。2、电力负荷分级 (1)
一级
负荷。一级负荷为中断
供电
将造成人身伤亡并在政治、 经济上造成重大损失的
用电负荷
。(2)二级负荷。二级负荷为中断供电将造成主要设备损坏,大量产品被废,连续生产过程被打乱,需较长时间...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜