44问答网
所有问题
当前搜索:
建筑电线管预埋规范
电力管安装
规范要求
答:
一、 变压器、箱式变电所安装施工工艺
标准
:变压器、箱式变电所的基础验收合格,且归埋入基础的
电线导管
、
电缆导管
和变压器进、出线预留孔及相关
预埋
件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所。1、 变压器安装应位置正确,附件齐全,油侵变压器油位正常,无渗油现象;防震装置安装牢固;变压器中性点和零线接地...
建筑
工地水电
预埋
多少钱一米?
答:
3. 设计
要求
:如果
建筑
主人对水电
预埋
有特殊的设计要求,例如需要预埋更多的插座、开关等,那么费用也会相应增加。4. 施工难度:如果工地的地形复杂、施工条件艰苦,例如地下有大量的岩石或者地下水位较高,那么预埋水电的费用也会相应增加。预埋水电的费用包括以下几个方面:1. 材料费:包括
电线
、
电缆
、...
建筑
工地水电
预埋
一般多少钱一平米?
答:
3. 设计
要求
:如果
建筑
主人对水电
预埋
壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。2、JDG管型号上已注明外径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;外径+壁厚。JDG镀锌穿
线管
规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50,其间Φ16的jdg穿线管的国标厚度是1.5mm,其他的jdg穿线管国际标准厚度都是1.6mm。
消防类
电线管
设计采用焊接钢管, 在砌体内
预埋
时要不要做防腐?入线盒...
答:
你所说的焊接钢管就是低压流体输送用焊接钢管(SC管),低压流体输送用焊接钢管有黑管(
规范
上说是非镀锌钢管)和黑管经镀锌后的镀锌钢管两种,一般情况下,消防类
电线管
采用的都是非镀锌钢管(黑管),
建筑
电气工程施工质量验收规范上明确说明,“除埋设于混凝土内的钢导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理...
最新的jdg管壁厚
规范要求
是什么?
答:
JDG管国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用
导管
特殊
要求
》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg管壁厚国家
标准
是多少?
答:
JDG管国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用
导管
特殊
要求
》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
求水电安装施工方案?
答:
8、本工程施工及验收按《
建筑
给排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002。空调水管安装:1、管材及连接1)空调供回水管: DN<50镀锌钢管丝扣或配件连接.50≤DN<80无缝钢管, 焊接或法兰连接,相对接的法兰盘之间垫厚度为3mm的难燃橡胶垫圈. DN≥80无缝热镀锌钢管,沟槽式卡箍连接.2)空调凝结水管: 硬质UPVC管,...
线管
敷设方式及字母代号
答:
FC:
预埋
在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国
建筑标准
设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页
规定
:线路敷设方式标注:穿焊接钢管敷设:SC 穿
电线管
敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用...
在人防区照明线路
预埋
在楼板内使用PVC
电线管
可以吗?还是一定要用钢管...
答:
一定要用钢管。
电线管
硬度不够。1、穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行
规范
及产品
标准要求
的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或
建筑
...