44问答网
所有问题
当前搜索:
怎么控制接触器的吸合
...热继电器烧糊 而且交流
接触器
弹不出来 是
怎么
回事 在线等 (电控柜里...
答:
只有二个可能,
控制
电路没有设互锁电路,造成
接触器
失灵时二只接触器存在同时
吸合
瞬间,或电机的星启转向同三角运转方向不一致。结论:电机接法有错,造成电机的星启转向同三角运转方向不一致。或控制电路设计有问题没有设互锁及主控制线相序接错。解答:福建省柘荣县华源动力设备有限公司 ...
请问2个交流
接触器
一个脚踏开关
怎么控制
电机正反转?
答:
朋友,你接触器
吸合
不彻底那么说明你接触器有故障或者是你的接触器线圈电压过低啊,还有你
接触器的
线圈电压跟你供给线圈的电压一致吗。这个是最关键的啊。采纳哦
接触器控制
线圈问题。
答:
1.
接触器吸合
火线A1到A2零线经过用电器之后.A2处于零电位接触器A1A2只接开关触点,不接用电器,望再说清楚一点.2.380的交流接触器:380V
控制
电压加在线圈两端接触器吸合,A1.A2都带电,这时两端的电压分别是两相电压.用表量两端380V.380V控制电压没有加在线圈两端,接触器没有吸合,A1.A2都带电,这时...
...一个光电开关一个
接触器
一个电机 380V电
怎么
接才能感应到物体后电...
答:
这个问题很简单啊(见图),如有物体移动到光电开关处,挡住了光线,该开关就打开了.断了
控制
部分线路.电动机自然就停了.
如果只有一个
接触器
和一热继电器不要
控制
按钮呢
怎么
接线
答:
如
接触器
线圈电压为220伏,火线接热继电器常闭接点,出线接交流接触器A2,零线直接进接触器A1。此方法一通电源开关接触器马上
吸合
,断开需要打下电源开关。
220v交流
接触器
接线图。。。
答:
220v交流
接触器控制
线接线图:该电路工作原理:按下启动按钮SB2,接触器KM通电自锁。按下停止按钮SB1,接触器断开。电路采用热继电器做电机的过载保护。
交流
接触器
A1A2接什么线
答:
如果
接触器
线圈是220V的:A1接火线A2接零线或者A1接零线;如果接触器线圈是380V的:A1和A2接不同的相线。
郭老师:你好!有600米距离远程两地
控制
一个
接触器
,但停止按钮不能断开接...
答:
这个问题是由于
控制
电缆太长,同一根电缆内的线芯之间存在线间分布电容造成的,当接触器吸合后,连接停止按钮的两根线芯之间的线间电容流过了电流,当这个电流大于
接触器的吸合
维持电流时,接触器就不受停机按钮的控制了。推荐解决办法有两个:1、改用直流控制信号(接触器换成直流线圈接触器);2、将...
仅用两个
接触器
(不用按钮开关)能实现互锁吗,
怎么
实现?
答:
当一个
接触器吸合
时,其常闭触点会断开,从而使得另一个接触器无法吸合。这种互锁机制不仅限于电动机的正反转
控制
,而是在任何需要防止两个接触器同时工作的电路中都有应用。例如,在电动机的星形连接和三角形连接之间的转换中,使用的两个接触器就利用了这种互锁方法。这种互锁并不依赖于按钮开关,尽管在...
只有常闭触头的交流
接触器
能
控制
电动机正反转吗?之间是
怎么
保护的?
答:
不论是单相或是三相电路,都是严禁短路故障的发生,因此在三相电机的正反转电路中加入电气互锁电路(如果条件许可,还应加机械互锁)来达到避免短路故障的发生,就是将一方线圈的一端串入对方的常闭触点中,如果是常开触点,就形成不了回路,
接触器
就不会
吸合
。