44问答网
所有问题
当前搜索:
怎么选择电流表和互感器
电能
表和电流互感器
配比
答:
电表
的数乘
互感器
的倍率,一般情况下互感器的选型是按实际电流的大小
选用
,象你说的应会造成用电量计量不准确,为防止互感器大计量不准,一般可通过互感器中间孔穿绕电线来减小互感器的倍率,
电流表
的数是直接读的实际值。
电流互感器
在总箱里,和断路器的电流他们之间
怎么选择
?二者之间有什么关 ...
答:
也就是
电流表
量程一致,这样好计算倍率,没有合适的互感器也可以略大一级。比如 200A 的断路器最大电流,是可以选250/5 的互感器。因为当线路最大电流达到200A时,互感器电流并没有超过5A,在允许范围内,这时需要注意的是电流表的
选择
,最好
和互感器
一致,250A,这样好读数。
电流表和
电流
互感器
的接法
答:
30A
电流表
配30/5A的电流
互感器
,60A电流表配60/5A的电流互感器,100A电流表配100/5A的电流互感器.(如果用30A电流表配60/5A的电流互感器就要在互感器上绕一圈。因为绕一圈是减半)3相电的话,随便穿过1根火线就行了。
电机
怎样
配
电流互感器
答:
负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流
互感器
,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。问题七:如何计算132kW电机配多大的
电流表和
电流互感器 可选300/5的电流互感器和300/5的电流表...
如何选择电表
答:
电表铭牌上有电压电流规格。如果是我们国家,电压是 220V 频率是 50Hz 电流的话就要看你自己家的用电情况 名牌上电流会标注两个 电流值 比如 5(40)A 就是说基本用电电流为 5A 最大用电电流为 40A 就可以根据这个指标和自己的用电情况
选择电表
。
怎么
根据电流确定
电流互感器
的变比?
答:
电流互感器
变比为:一次电流/二次电流 一次电流由回路电流确定,一般为回路最大电流向上取一个整数值;常用值有10,20,3,40,50,75,80,100,150,200,300等等 二次电流取决于二次仪表需要,常用有5A,1A两种,电气设备中常用5A,仪表内部取样多为1A,也可按需要做4-20mA等 ...
电流互感器
变比该
怎么选择
?具体方法是什么?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时
电流互感器
最大变比应为:N=I1RT/(0.7*5);I1RT---变压器一次侧额定电流,A;N---电流互感器的变比;也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来
选择
。
如何选择
指示仪表的量程与
电流互感器
的变比?
答:
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗...
电流互感器
和
电流表
的接线方法是否一样?
答:
2.5/10A
电表
,5/50
互感器
。
电流表
是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,...
电流互感器
变比该
怎么选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就选变比为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...