44问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架卸载钢丝绳要求
悬挑脚手架卸载钢丝绳
可以搭接么,外架高106米,
答:
可以,但是要确保在使用过程中不能碰到滑轮处,接头用卡头锁紧!
外架距外墙不得超过多少
答:
脚手架
预埋连墙件错误做法:预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。 A21、
悬挑卸载
设置
要求
:悬挑钢梁采用≥16号工字钢,工字钢
悬挑架
体高度(无
钢丝绳卸载
)不能超过24米;如高度超过24米的要有专项卸载方案,经监理及甲方确认方可实施。 A22、电梯洞口防护栏要求:护栏高度≥1.6米,竖向钢筋间距≤100mm,顶部标准...
想把
悬挑
工字钢拉
钢丝绳
预埋件埋在悬挑梁上,该怎么做呢?
答:
钢悬挑梁外端宜设置
钢丝绳
或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上预埋于钢筋混凝土结构梁内。固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按
悬挑架架
体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。预埋在砼中,工字钢安装后,钢筋上口封闭...
悬挑脚手架
拉环高度怎么确定
答:
悬挑
梁的锚固环高度高出悬挑梁摆放时的高度就可。吊拉钢丝拉绳的拉环紧贴结构面能安装
钢丝绳
就可。
梁板二层卸荷量和三层卸荷量有什么区别
答:
\r\n 7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢
悬挑
梁悬挑端应设置能使
脚手架
立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。\r\n 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用
钢丝绳
,...
外
脚手架
搭设的监理安全?
答:
3)、杆件搭设及防护同前述落地式外架。装饰阶段外架防护及悬挑外架结构 悬挑外架结构 悬挑外架工字钢布置及卸荷
钢丝绳
卸荷钢丝绳 外
架悬挑
层防护 外架悬挑层封闭构造图 外架悬挑层封闭 外架防护 主体施工阶段外架水平防护:①主体结构施工阶段的外
脚手架
每层均满铺
脚手板
,脚手板铺至楼面边缘,把...
悬挑脚手架
标准高度什么多少米?
答:
将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20米,利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50米以上的脚手架,
悬挑脚手架
外立面须满设剪刀撑。根据构造
要求
在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹...
悬挑脚手架
的搭设方式是什么?
答:
将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20米,利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50米以上的脚手架,
悬挑脚手架
外立面须满设剪刀撑。根据构造
要求
在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹...
挑
脚手架
与悬空脚手架的区别 碗扣式钢管脚手架功能
答:
挑
脚手架
与悬空脚手架的区别 1、悬空脚手架指用
钢丝绳
沿对墙面拉起,工作台在上面滑移施工的脚手架,常用于 净高 超过3.6m的屋面板勾缝、刷浆。挑脚手架指采用
悬挑
形式搭设的脚手架,基本形式有支撑杆式和挑梁式两种。2、悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等...
脚手架
安全三层防护是什么意思?
答:
脚手架
安全防护设施:1、脚手架中各层均应设置护栏和挡脚板。2、脚手架外侧和底面用密目安全网封闭,架子与建筑物要保持必要的通道。3、挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接。应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道...
棣栭〉