隔离开关
怎么
会突然跳闸?跳闸后下面的灯在闪。没打雷,也没开...
答:
<一>、故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护,当线路或
变压器
出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪),转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。计算机监控系统有...
...
高压
配电室有进线柜`PT柜、计量柜、消弧柜`隔离柜`和
变压器柜
...
答:
如果停电再送电,进线
柜
如果是断路器,先送PT柜,再把上游电源开关送上,再送进线柜,再送负荷开关
两台1000kva
变压器
用什么
高压柜
答:
选HXGN环网
高压柜
。HXGN环网高压柜是容量1000kVA及以上时,
高压配电柜
采用断路器柜,是最合适的高压柜。
怎么
区别图纸中的
高压
和低压配电柜
答:
高压柜
一般都回标G相关的字母 不过也可看元件来区分 比如出现真空断路器,框架断路器的一般为高压,PT柜在高压端 而出现微断的是低压端,CT柜在低压端
变压器与
无功补偿
柜
的
连接
答:
变压器
通电,就有损耗,所以供电所会收取变压器的损耗费用的,即使你变压器通电并闲置在哪里。楼主的电容补偿柜是低压补偿柜对吧,要是想补偿变压器的损耗,不能在低压侧补偿,要在
高压
侧进行补偿。安装高压补偿装置划不来的,直接的方法就是停掉闲置的变压器 随着电力系统规模的迅速扩大和现代电力电子技术的...
我们所用的工业电从
高压
线路到
变压器
再到高压配电盘,
怎么
转换的?哪位高...
答:
用水路来替代电路解释,可能不学电的人容易理解。试试吧。水(电)要送到远方去,我们应该通过水泵把水位提高(这就是通过升压
变压器
将电压提高),水泵就像升压变压器。然后通过水管将水送到你们家附近(相当于变电站),这
高压
水不能直接用的,会把你们家的物品冲坏掉。因此必须通过水泵把水压降下来(...
请电工高手给指点一下
高压配电柜
的送电顺序
答:
送电顺序:PT
柜
→计量柜→10kV高压进线柜→
变压器高压
进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
干式
变压器
进出线都是电缆,本体就位时,高低压侧方向应该
怎样
布置?谢谢...
答:
干式变压器进出线都是电缆,容量应该不是很大,本体就位时高低压侧方向在很多图纸上的确没有体现.也就是设计上没有明确要求.依我的经验,除了方便施式之外,有很多约定俗成的地方,当
变压器和
配电柜在一排时,低压侧和配电柜的正面在一个方向.当变压器和配电柜面对面时,低压侧和配电柜正面相对.当变压器和...
美式箱变和华式箱变
变压器
有什么区别
答:
而华式箱变则采用了独特的R型
高压连接
方式,将
变压器
室、高压断路器室和低压开关室分开,构建出一个功能齐全的供电系统。在容量比拼上,美式箱变由于内部整合了
高压柜
和变压器,容量相对较大。然而,由于一体化设计,其产品容量稍显紧凑。相反,华式箱变采用集装箱一体机,容量明显优于美式箱变。在维护...
瓦斯继电器在
高压柜
里
如何
接线
答:
护装置,是
变压器
内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,当 油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体或造成油流 冲动时,使继电器的接点动作,...