44问答网
所有问题
当前搜索:
扁铁防雷接地做法
防雷接地
要求
答:
防雷接地
主要类型 1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌
扁铁
作直接引到屋顶。2、供电系统接地分为保护接地和工作点...
接地防雷
工程施工步骤有哪些
答:
●
避雷
线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm;●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌
扁铁
直径的2.5倍;●在建筑物的变形缝处应做
防雷
跨越处理。(4)电气
接地
施工
方法
:目前,根据《住宅设计规范...
塔吊的
避雷
和保护
接地
要求是什么?
答:
1、
防雷接地
体采用4*40mm镀锌
扁铁
与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基...
防雷
基础
接地
如何焊接
答:
这个不是很难,下面具体介绍一下
方法
:1、延建筑物外圈上下两层钢筋通常焊接,引上点用不小于圆16柱子筋对角焊接!(图纸上有位置)所有出户铁管处用40x4
扁铁
预埋,以后用抱卡上好,开10个的孔。地面正负0以上50公分预留摇测点。柜子,电梯,局部等电位都得在总等电位要,单走扁铁;2、
接地
引上线IN-C-...
塔吊的
接地
该怎么做?
答:
1、
防雷接地
体采用4*40mm镀锌
扁铁
与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基...
塔吊
接地
规范
做法
答:
塔吊接地规范
做法
如下:
防雷接地
体采用4*40mm镀锌
扁铁
与桩主筋焊接,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护接地与塔吊连接:...
塔吊
防雷接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地
和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用
扁铁
,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
请问;
防雷接地
焊接都有哪些要求?
答:
防雷接地
焊接有这些要求:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。2、要求双面焊接。3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。7...
楼房基础
接地
线怎样做?
答:
其中角铁或镀锌钢管的根数要根据实测接地电阻而定,电阻大于4欧就增加根数。二、接地体做好后,与楼房
防雷接地
及电源地线可靠连接,电源地线总连接一般用不小于6平方铜线。解释一下,即用2.5米长的角铁或镀锌钢管打入地下,相隔5米一根,上端离地面60厘米。角铁或镀锌钢管之间用
扁铁
连接。
监控室
防雷接地
系统怎么做?
答:
5、在汇流排固定一条25平方左右地线引出室外连接接地网。6、机房
防雷接地
网制作:在室外挖一个环形或长形地网沟,在地网沟内放入接地模块或打入铜包钢接地棒,间距是2米左右一个,水平用镀锌
扁铁
焊接或铜芯地线连接),然后均匀铺设降阻剂,加水保持地网内做够湿润,最后地网一端连接机房引出的地线(...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜