44问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风道穿越防火分区
防火分区
和防烟分区是什么
答:
功能目的:
防火分区
主要是针对火灾的扩散进行控制,将建筑物划分为独立区域,以限制火势的传播。而防烟分区的目的是控制烟气蔓延,确保人员在火灾时可以有条件地逃生。设计要素:防火分区的设计主要侧重于结构隔离、防火门、耐火墙等措施的采用,以阻止火势的传播。防烟分区的设计则包括使用密闭门、
排烟
系统...
防
排烟
是否是
防火分区
?
答:
防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
排烟
系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、
防火
阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟
分区
有着直接的...
防
排烟
风机吊装安装规范
答:
2)当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。5.排烟井道应采用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用丙级防火门;水平排烟管道
穿越防火
墙时,应设
排烟防火
阀;当穿越两个及两个以上
防火分区
或排烟管道在走道...
机械
排烟
方式的要求有哪些
答:
2)当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。5. 排烟井道应采用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用丙级防火门;水平排烟管道
穿越防火
墙时,应设
排烟防火
阀;当穿越两个及两个以上
防火分区
或排烟管道在走道...
70度
防火
阀安装位置在哪里?
答:
在有
防火
要求的通风空调系统管道上。防火阀的设置 (1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若...
通风空调风管中
防火
阀安装位置定位的理解?
答:
2、气流方向,易融的片应安装在迎风方向。3、200MM是最大距离,用意应该是防火阀应该尽量靠隔墙安装,避免发生火灾后火灾
穿越防火分区
。这种情况下,有可能发生火灾穿越的。4、你的做法是合理的,规范的本意也是这样安装吧,防火阀安装在墙里一部分(或全部)最好。可能是不方便安装时,才安在墙的两侧...
电动自然
排烟
窗的联动是按
防火分区
还是防烟分区
答:
电动自然
排烟
窗的联动按防烟分区。因为防烟分区和
防火分区
隔开不联系,另外就是只要设置排烟场所的地方都要划分防烟分区,划分防烟分区的目的是把烟气控制在一定范围内,然后排出,自然排烟窗设置在储烟仓内。电动消防排烟窗主要可以区分为两种类型,一种被称为电动消防排烟窗系统,另一种就是电动通风窗...
防
排烟
风管和
防火
风管有什么区别?
答:
1、应用不同:防
排烟
风管:应用于机械排烟系统中
防火
风管:应用于空调和排风系统。2、耐温不同:防排烟风管:是二百八十度防火阀 防火风管:是七十度防火阀 3、开关时间不同:防排烟风管:平时是关闭的,当发生火灾时,受报警信号联动自动开启 防火风管:平时常开,当风管中高于七十度时自动关闭...
一个防烟
分区
必须有
排烟
口吗
答:
这个不是的,
防火分区
内最少需要有一个的,这个规范是是防烟分区不超过防火分区的要求的。
暖通空调系统中
防火
阀的设置问题?
答:
问题4:70℃防火阀的应用场合有哪些?防火阀应用场合很多,在空调送回风干管,通风风机进出口,风井入口,管道
穿越防火分区
/变形缝/重要房间/机房/火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直风管与每层水平风管连接处。等很多场合都需要设置防火阀。问题5:对于没有空调机房的空调,如新风换气机,吸顶式...