44问答网
所有问题
当前搜索:
接地电容电流与消弧线圈电流
10kV配电系统,系统
接地电容电流
30A,采用经
消弧线圈
接地。该系统下列哪...
答:
②故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行,且
消弧线圈
宜采用过补偿运行方式;③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:。式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为
接地电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在...
10kV配电系统,系统
接地电容电流
30A,采用经
消弧线圈
接地。该系统下列哪...
答:
接地方式,则所要求的变电站...
答:
但不应大于4Ω,且保护
接地
接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称
电流
(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。
为什么说
消弧线圈
补偿
电容电流
的?
答:
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了电容;正常运行时,三相
电容电流
平衡对称,显示不出来,而当发生单相
接地
时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用
消弧线圈
补偿这个电容电流的。
消弧线圈接地
方式有哪些?
答:
通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。① 欠补偿:补偿后电感电流小于
电容电流
。② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。中性点经
消弧线圈接地
系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的...
小
电流接地
系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈接地
?
答:
4、电磁兼容性好。随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统
电容电流
急剧增加,在中性点不
接地
的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过10A时,中性点需经
消弧线圈
...
为什么一些中性点加
消弧线圈接地
?何时过补偿,欠补偿
答:
中性点装设
消弧线圈
,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿
接地
故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以至自动消弧,保证继续供电。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。① 欠补偿:补偿后电感电流小于
电容电流
。② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③ 全补偿:补偿...
请问为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈接地
?
答:
因此出现了许多方法来限制这种情况的出现:1 就是通过高电阻将中心点接地,一旦发出上述故障,能够人为地增加故障点的
接地电流
值,增加保护的灵敏度,使得保护动作,断开电源;2 将中心点通过
消弧线圈接地
,由于消弧线圈将产生电感电流,其相位与输电线路产生的
电容电流
正好相差180度时间角,因此互相抵消,使...
消弧线圈
的工作原理是什么?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
消弧线圈
的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿
接地电容电流
,使
接地电流
减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。补偿方式:过补偿,欠补偿,全补偿 电力系统一般采用过补偿:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或...