什么是接地和
接地电阻
? 有哪些测量方法和规范要求?
答:
接地电阻的测量方法有:电压电流表法、比率计法、电桥法。
接地电阻测试
时的技术规范要求如下:测量时接地装置应与设备接地外壳等断开。电流极、电压极的长度一般为30至50厘米,应打入较潮湿的泥土中。电流极、电压极的布置应远离
接地网
,不要打入接地网内。应避免在雨后立即测试。
接地电阻
测量仪使用方法
答:
二、
接地电阻测试
仪有什么作用 1、接地电阻测试仪的作用还是比较大的,比如在进行大型
接地网
的时候,能够测出接地电阻的数值。同时还能够精准的测量出接地网场区地表电位的梯度。2、另外就是如果地下线导电电阻还能够
测试电阻
率,比较适用于一些电力或者邮电部门的布置,能够有效保护接地的装置。...
接地点
接地电阻
测量方法的改进_接地电阻的测量方法
答:
接地点接地电阻测量方法的改进 介绍了两种测量接地电阻设备的工作原理以及
接地网
在土壤中的发展变化趋势,找出
接地电阻测试
设备的各自使用优缺点,提出一种快速且准确地测出接地电阻的一般方法。 王秀全/中国石化管道储运分公司洪荆输油处维修队 到接地电阻值(R d =nr ) 。 在涉及发电、配电和用电的地方,必须采取一定...
用什么仪器测防雷
接地电阻
答:
可用接地电阻测量仪测量防雷接地电阻。分为大型
地网接地电阻测试
仪与普通接地电阻测试仪,二者的功能与范围不同。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。根据《接地装置安装》、《接地安装的施工和验收规范》的规定,一类、二类防雷装置的接地电阻小于等于10Ω,三类建筑物要求...
怎么使用
接地电阻测试
仪进行接地电阻测试?
答:
重要的是要了解接地电阻,因为它有助于找到理想的接地位置,以使设备接地并保护人身安全。它还有助于确定什么位于地球表面以下几公里处。使用
接地电阻测试
仪进行接地电阻测试 接地电阻测试将有助于找到最佳的接地位置和深度,以固定低电阻电极。大地的电阻率用于指示地下管线中有用的腐蚀程度。这些管道用于...
接地电阻测试
仪的作用是什么?
答:
作用: 判断 间歇性电气故障 效果:避免 不必要的停工 原理:了解接地安全原理
接地电阻测试
方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。在测量之前需先将受
测接地
系统和设备断开。一般情况下,通过三极接地测量法测试单个接地极时,辅助极3可放置在距离被测接地极的31...
用摇表怎么
测接地电阻
答:
不能用普通的摇表(兆欧表)
测接地
电阻。必须用
接地电阻测试
仪(也是一种摇表,但是原理与测量绝缘电阻完全不同,它配有三根辅助接地极)测量接地电阻。接地电阻测试仪的原理是“平衡电桥”。有三个辅助电极,带导线,按说明打入地内,然后把要测的
接地网
引出线连到测试仪上(用仪器上带的鳄鱼夹夹上...
怎样测量设备的
接地电阻
答:
2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。在
接地电阻测试
前要先拧开接地线的引下线。二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。...
接地电阻测试
仪怎么使用
答:
2、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图四所示:图四 3、测量大型
接地网接地电阻
时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。4、测量地电阻时最好反复在不同的方向...
接地电阻测试
仪如何操作接线
答:
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。4、根据被
测接地
体的
接地电阻
要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体...