44问答网
所有问题
当前搜索:
接触器吸不住一直在跳
怎样排除交流
接触器吸不
了的故障?
答:
交流
接触器不
能
吸合
,但用手按下去能通电,一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。
接触器在
长时间使用过程中,...
交流
接触器不吸合是
怎么回事
答:
交流
接触器不吸合
的原因是:电源故障、接触器故障。1、电源故障:交流接触器需要正常的电源供应才能吸合。如果电源出现故障,比如电压过低或过高,或者电源线路出现断路或短路等问题,就可能导致接触器无法吸合。2、接触器故障:接触器内部的触点可能会因为长期使用或者外部环境的影响而出现磨损、氧化等问题,...
接触器不吸合
的原因有什么?
答:
接触器
不吸合的原因,线圈没有通电,可以在开机状态下用万用表量下A1 ,A2端子是否有电。如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的。如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;还有接触器的触点接触不良也会造成
吸合不
好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁...
交流
接触器
触点
吸合不
放开导致跳闸什么原因
答:
转轴生锈或变形,造成
接触器吸合不
正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
接触器不
能
吸合
,用手按下去能通电,什么原因?
答:
交流
接触器不
能
吸合
使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合,处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。3.由于动、静铁芯的间隙过大,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成
接触器吸合不
正常,处理时可拆下动、静铁芯进行检查,调小间隙清洗轴端和支承杆,必要时更换配件。
自锁
接触器不吸合
怎么回事 启动按钮按下就吸松开就弹开?
答:
自锁
接触器不吸合
启动按钮按下就吸松开就弹开是因为接触不良了,解决步骤如下:1、首先第一步就是原装的交流接触器由于使用时间长触点烧焦,造成触点接触不良。2、接着就是进行更换同样体积大小的接触器。原装接触器线圈电压是36伏,新接触器线圈电压是110伏即可。3、然后就是进行使用新接触器的机械部分...
为什么
总接触器
会不吸 求解
答:
你好,交流
接触器不
吸,检查控制回路电压是否正常,接触器线圈是否损坏开路,控制线是否开路。保护装置及外部启动条件没有满足要启动要求。你给的条件太少,具体要根据设备的现场情况检查。
德力西
接触器
连接启动时,有时
吸住
了,有时
吸不住
,
是
什么原因
答:
我遇到过的情况很多,第一,有电压不合适,分220V和380V,配置必须合适,第二,
接触器
内部破裂的陶瓷在接触器内部卡住了,第三,控制线电压过低,控制线接负载线圈过多,单项过重。第一相是常出现的问题,
我有一台全自动开水器,交流
接触器老是跳
,疙疙瘩瘩的响,开水器零件全换...
答:
1、检查交流
接触器
线圈两端的电压,如果没有380V交流接触器要响。2、交流接触器线圈自锁接到常闭触点上了;接触器自锁触点接触不良;接线松动。3、如果是在温度接近100度时出现接触器响,就是温控器太敏感了。4、可以将交流接触器线圈直接通电380v,如不响就是以上问题,如响就是交流接触器自身的问题...
棣栭〉