接触器吸合后弹不起来
接触器不吸合
是什么原因?
答:
接触器不吸合
原因:1线圈损坏 2线圈接入电压过低 3过流造成热继电器动作,断开接触器回路。
交流
接触器不吸合
怎么办?
答:
想让交流
接触器吸合
线圈上必须有电,可以给线圈上单独供电可以吸合。有的接触器也可以用螺丝刀捅一下,也可以接通。交流接触器不吸合,应该查一下后及电路,强制让他吸合没意义的。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量...
交流
接触器不吸合
,怎么回事呀,高手来
答:
还有
接触器
的触点接触不良也会造成
吸合不
好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路。
控制电源频率是25Hz,交流
接触器不
能有效
吸合
,还有什么办法能解决吗...
答:
交流
接触器不
能有效
吸合
与控制电源频率无关,你可以按照一下几点进行检查。1. 控制电源电压与线圈额定电压是否相符合;2. 是否有操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良;3. 是否有电源电压过低或波动过大;4. 是否有电源离接触器太远,连接导线太细;5. 是否有触头弹簧压力与超...
为什么
接触器
用的好好的,后来就
吸合不
上了,还响 原来是220伏控制的_百 ...
答:
应该是自保持辅助常开触头不良或断线,这就成了点动控制
法那科系统放了急停为什么电柜交流
接触器不
停
吸合
答:
是操作了法那科数控系统的急停,电柜里的
接触器不
释放吗?那你先查接触器线圈是否断电,如果如果没有断电是法那科的问题,断电了接触器仍然
吸合
,那就是接触器的问题。法那科的问题,这也分几种情况,首先急停只能停运动部分,有些夹紧 /锁紧、液压泵、电磁吸盘都不能断电的,给它们供电的接触器自然不...
接触器不吸合
是什么原因?
答:
为吸引线圈断电时,电磁吸力消失。其为利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流
接触器
有两种工作状态:失电状态和得电状态。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被
吸合
,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在...
交流
接触器
通电后如果铁芯
吸合
受阻会出现什么现象
答:
铁芯不能形成磁场回路是线圈发热,时间长导致线圈烧毁。
接触器
接点保持不释放会使合闸线圈长时间带电,而分不下闸吗
答:
有这种情况,接触器 的典型应用例子 “自锁”就是这样的。点动开关 操作
接触器 吸合
,若无自保电路,松开 开关 ,接触器线圈断电,线圈释放,接触器 断开。所谓自保电路,就是 将 接触器的 常开 辅助触点同 点动开关 并联,在接触器 线圈 得电
吸合后
,其常开辅助触点 接触导通,即便松开 点动开关 ...
接触器不吸合
是哪里的问题?
答:
交流
接触器
在通电
后不
按下按钮就直接
吸合
原因:1、接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端。2、控制回路启动控制线和电源线短接。解决方法:1、检查接线是否正确,重新接线。2、检查控制线是否短接。正确接线如图: