接触器线圈和辅助触点的关系
380V
接触器
接线图?
答:
单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。三相工作方式的接线,被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器。控制
接触器的线圈
电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,...
一用一备实物接线图两个
接触器
怎样互锁实物接线图?
答:
互锁控制:双互锁控制:自锁控制:自锁定义:交流接触器通过自身的常开
辅助触头
使线圈总是处于得电状态的现象叫做自锁。这个常开辅助触头就叫做自锁触头。在
接触器线圈
得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开
辅助触点与
启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,...
交流
接触器辅助触点
在什么情况下有电
答:
你好,你的问题我想没有明白交流接触器的工作状态。我通俗些说。接触器的接线比较简单,接触器主要分
线圈和
触点。触点分主触点
和辅助触点
。辅助触点分常开触点和常闭触点。主触点是控制负载用的,比如电动机等。原理就是线圈通电,接触器主触点闭合,接通电源,使负载工作。直接接个按钮 控制交流
接触器线圈
...
交流
接触器
为什么一定要加
辅助触头
??
答:
辅助触点
是为了做电气互锁控制用的,或者也可以做其它信号的通断控制。没听说过用
接触器
型号判断接触器好坏的,除非那种型号的接触器没几个好的。要判断接触器好坏一般用万用表量一下主
触点和线圈
就知道了,或者可以直接拆开看看有没问题
设备的交流接触器旁边有个小的
辅助接触器
,他是并联在启动按钮上的,请问...
答:
按钮并联在副助接触器的常开触点上,这组副助常开
触点的
一端接在副助
接触器线圈
上,另一端不是也在按钮上吗!同时这条线按钮有一根线接在停止按钮一端是一相电源,这样在没按启动按钮时不接线圈的那端已经有电了,当你按下启动按钮相当于把这组常开触点接通一下线圈一端得电,线圈另一端接在电源...
接触器的辅助触点
和自锁
触点的
区别在哪
答:
根据用途不同,
接触器的
触点分主触点
和辅助触点
两种。辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,常接在电动机的控制电路中;主触点能通过较大电流,断开时,其间产生电弧,会烧坏触点,并使切断时间拉长。因此,必须采取灭弧措施,接在电动机的主电路中。接触器主触点只有一组,画半圆的就是主触点,没有...
交流
接触器和
继电器的工作原理
是什么
?
答:
继电器是一种电控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动
关系
。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。电磁继电器一般由铁芯、
线圈
、衔铁、
触点
簧片等组成的。...
接触器
有三个
辅助触点
什么意思几个常开常闭
答:
比如说F4-11 F4 应该是设计号了 11的话就是代表常开,常闭个1组 依次类推 F4-22 就是NO NC 各2组。也就是 : 设计号—NO NC组数。CJX21210的含义:CJ-交流
接触器
。X-小型。2-设计序号。12-基本规格代号,表示额定电流12A。10-表示
辅助触头
数量的状况,第一位表示常 开触头,1表示有一...
接触器辅助触点
机理:为何
与
启动开关并联就会使其闭合;与停止开关串联就...
答:
交流接触器的辅助常开
触点
与动铁芯联动的,启动开关
与辅助
常开触点并联(一端还接线圈),当按下启动开关,交流接触器得电将动铁芯吸合,辅助常开触点联动闭合取代启动开关,此时启动开关失去作用,这一物理现象称自锁;当按下停止开关,控制电路被断路,交流
接触器线圈
失电复位,辅助常开触点开路。
电路图中为什么要自锁和互锁,各启什么作用?
答:
自锁作用 :是在
接触器线圈
得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点与启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。一般来说,在启动按钮
和辅助触点
并联之外,还要在...