44问答网
所有问题
当前搜索:
接触器辅助触点是干节点吗
三相异步电动机启动控制线路图 转换 PLC梯形图 及解释
答:
X1启动 X2停止 X3 热保护常开 Y1电机
接触器
Y2运行指示 Y3故障指示 工作情况:按X1启动,Y1自锁 电机运转,运行指示灯亮。按X2停止 如果保护,X3接通 电机停止,同时故障指示灯亮
接触器
1201,为何有人说
辅助触点是
常开,又有人说是常闭?
答:
按照型号1201
辅助触点是
常闭触点,1210是属于常开触点。你可以百度一下就知道了,千万别搞错了。
停止按钮开关接线图?
答:
接线图如下:说明:启动按扭为SB1,停止按钮为SB2。按下SB2,KM得到电压吸合,
辅助触点
闭合实现自锁。此时电机运行。随即运行指示灯与线圈并联,指示灯开始亮。再按下SB1,KM线圈断电释放,此时电机停止运行。FR串联在
接触器
主触点输出与电机之间,在电路运行中,当电机过流时,FR常闭触头断开,KM线圈失电...
低压电容补偿柜
接触器
为什么上面还要接三个常开
辅助触点
答:
电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此需要在补偿的时候进行谐波治理。大容量电容在瞬间通电的时候对电容充电电流很大,会造成大电流冲击,电路瞬间过载,瞬间过载会烧断熔断器。电容切换
接触器是
通过限流电阻给电容充电,然后通过内部延时装置接通电源...
接触器辅助触点
里通的?
答:
一般带有辅助触点的
接触器 辅助触点
有两种类型 一种是常开的辅助触点,英文标示NO,就是Normal Open,常态是打开的意思,也就是接触器没有吸合的时候是断开的,吸合了才接通。另一种是常闭的辅助触点,英文标示NC,就是Normal Close,常态是关闭的意思,也就是接触器没有吸合的时候是闭合的,接通的,...
求这种继电器的接线图和构造图和工作原理我是学徒请指教
答:
1. 叫辅助触头组,工作原理:与交流接触器配合使用的,底面中间连一根连接扣,扣在交流接触器的动作塑料壳上面,交流接触器吸合也吸合。相当于交流接触器的辅助触点,在交流
接触器辅助触点
不够用时候增加的。2. .辅助触头51与52常闭点,正常没有吸合情况下是导通的,吸合后就断开。53与54是常开点,...
低压电容补偿柜
接触器
主触头进线端一般标注为1L1、3L2、5L3,对应的出线端为2T1、4T2、6T3;以两位数字标注的
为辅助触点
,一般13、14为常开点NO,21、22为常闭点NC;A1、A2为线圈接线端。
用继电器控制220的
接触器
,需要把
干接点
转换
为
湿
接点吗
答:
继电器的常开和
接触器
线圈串联。没有干湿的说法。
接触器
和热继电器之间的
触点
怎么接线?
答:
常闭
触点
)进线端相连;停止按钮的出线端与启动按钮(常开触点)的进线端相连,启动按钮的出线端与
接触器
的线圈A1端相连;接触器的线圈A2端与热继电器的常闭触点的进线端相连,热继电器的常闭触点的出线端与空气开关的出线端L2相连,接触器的一对
辅助
常开触点并联接在启动按钮的一对触点上。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜