44问答网
所有问题
当前搜索:
控制变压器烧坏有几种原因
380V变220V
控制变压器
发热冒烟是什么
原因
?
答:
380V变220V
控制变压器
发热冒烟,可能有这样一种或
几种原因
:1、在变压器的二次回路(220V侧),负载太高,已经超出变压器的额定负载。2、在变压器的一次侧(380V侧)电压过高。3、在变压器的二次侧有短路,或漏电。4、变压器长期没有使用,线圈受潮。
380电压低于
多少烧控制变压器
答:
350。根据查询与非官网显示,380伏的电压正常范围是353伏到406伏,电压低于350伏或高于406伏
控制变压器
会被
烧坏
。
美式箱变
变压器
内部故障有哪些
原因
答:
经过与厂家技术人员一起现场调查,诊断结果为:箱变避雷器选用的额定电压偏低,造成了避雷器的爆炸。因为避雷器的原理是一种过电压限制器,当发生过电压时,避雷器就会先行发生放电,对过电压的上升造成抑制,从而
控制
避雷器两端子间的电压在规定值的范围内,使得
变压器
避免受到过电压的侵袭而损坏,过电压...
怎样保护NDK(BK)-500
控制变压器
?
答:
原来
烧变压器
是因为你初级是接的220V的电源,这种
控制变压器
初级在使用220V电源时,额定输出功率要比380V时小很多。满足不了你带400W低压灯的负载,变压器严重超载所致。现在改成初级接380V电源后,带400W的负载绝对安全。建议你在初级安装一个3A的单极空开来保护变压器的初级;在次级使用一个16A的单极空开...
变压器
无励磁分接开关接触不良导致发热的
原因
有哪些
答:
(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而
烧坏
。 (4)分接开关油箱缺油。 (5)调压过程中遇到穿越故障电流。如果想实现远程
控制
,需要的开关结构有所不同,还需要配合控制器。无励磁开关因为不能带电换挡,所以欲换挡的时候,先要断电,确保
变压器
没有电,才能操作,所以远程控...
我用
控制变压器
供电接成一个30A电流的电路,长时间开着会不会烧了...
答:
30A时的发热量是20A时的2.25倍,(平方比关系)我觉得参数也许有问题吧,也许是500va的,这样的话过载50%问题还不至于太大,或者在输出时电压严重下降了。
控制变压器
答:
变压比)时,即使原边电压下降50V付变电压也不会下降
多少
,确保控制电器电压正常,同时,二次电压输出对地隔离,可以相对于380V侧的电压来讲,比较安全,这就是需要
控制变压器
的
原因
,不信你去试试大电动机,没有控制变压器一起动接触器就跳开!,如果你连续按牢启动按钮,就会震荡,损坏电气设备!
气保焊机换了新
变压器
总是
烧坏
电路板怎么回事?
答:
是
控制变压器
吧,新换的变压器是否和原变压器是同型号,变压器
有几
组输出端子,有不同的输出电压,和原变压器对照是否接错了端子电压过高,最好有图纸一看就明白。
控制变压器
380V变220V的,使用时需再接零线吗
答:
这个220V电压上接上负载,负载就能正常工作了呗!这其实就是一台隔离变压器嘛!一般情况下,控制用变压器的次级端除了有220V电源以外,还有36V、24V、6.3V哟!你可以根据需要选择使用呀!注意,一定不要让负载的总功率,超过
控制变压器
额定功率的85-90%哟!否则的话,变压器会
烧坏
的!
请教电气工作的朋友们图中的
控制变压器
如何接线?
答:
控制变压器
种类很多,常见的有BK-50~300型用于机床控制、照明回路的低压电源,较大功率(BK-400~1000)的用于安全照明供电;控制变压器的初级(高压侧)一般有工`~220V和~380V两种电源电压输入,次级(低压侧)输出端的电压用很多了,分别是6.3V、12V、15V、24V、36V等,6.3V常用于指示灯电源,12V、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜