电机需要配多大的软启动器?什么牌子的软启动器最好?_百...
答:
1.两个
搅拌机
不要同时启动。2.35kw电机要降压启动,可以用星三角,可以用软启。3.软启国产的就用西普,价格2500左右。进口的比较贵,价格20000左右。台湾的也不错,价格6000左右,总之一分钱一分货,低于2500的其他牌子最好别买,搞不好烧电机。4.软启一般都带旁路接触器,最好接触器选大点,这个...
我的
搅拌机
用的是单相4
千瓦
电机。在有3千瓦三相电机变单相能用吗?_百...
答:
把原三角形接法改为星形接法 最简单的方法是把电容接到三相中任意两相就可以 电容选用220uf耐压不低于450V
28
千瓦搅拌机
300米远电机用多大铝电缆
答:
35平方可以了
三
千瓦
的三相
搅拌机
用多大的汽油发电机
答:
只是用个最大功率6
千瓦
的,电机启动功率都是要翻倍的
请问:工地上15
千瓦
的混凝土
搅拌机
要用
多少
平方的电缆
答:
15
千瓦
的混凝土
搅拌机
的额定电流:28A 选用导线面积:S=28/3.5=8平方毫米的铜电缆 根据导线规格应选用10平方毫米的铜电缆 从安全考虑,最好不要用6平方毫米的电缆
55
千瓦搅拌机
要
多少
马力发电机
答:
最低要150KW,最好是200KW。电机启动电流3-6倍,,就算降压启动3倍电流也需要150KW发电机。
750
搅拌机
三十
千瓦
的线怎么接?
答:
750
搅拌机
30
千瓦
的线的话,它是有一个正负极的,正负极搞定之后就可以去直接连接了。
。你好:请问一台电机泵11
千瓦
,空压机2千瓦,
搅拌机
2千瓦,总计15千瓦用...
答:
你这些电机的额定电压是
多少
?如果是三相38ov的可以;如果是单相220v的那就不行,线太细了。
3
千瓦
时混凝土
搅拌机
一个小时用电
多少
度
答:
3度。3*1=3.一
千瓦
时等于一度电。
请问88
千瓦
的
搅拌机
电流约133安,要用多大的电缆
答:
建议用70平方的铜芯线