44问答网
所有问题
当前搜索:
新版GB30871动火作业规范
室外
动火作业
时风力三级焊工需要在动火周围设立挡风板吗?
答:
室外
动火作业
时风力三级,焊工需要在动火周围设立挡风板,这是焊接工作本身的要求,详见GB/T 50236-2011第3.0.5-2条。而动火国家标准
GB 30871
-2014,第5.2.11条,是五级风及以上原则上禁止动火。
氧气瓶与乙炔瓶间距是多少?
答:
1. 根据《危险化正伍大学品企业特殊作业安全
规范
》
GB 30871
-2022第5.2.13条,使用气焊、气割
动火作业
时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用。2. 氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m,二者举竖与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施。3. 乙炔瓶应安装防回火装置。4. 动火作业前,应检查...
为什么说移动式区域检测报警仪弥补了
动火
现场与受限空间
作业
在线实时监 ...
答:
GB30871
-2014这个国标是今年六月一号开始实施的,那么以前为什么没有实施? 就是通过以前的一些
作业
场所事故的分析,总结经验发现对受限空间实时监测是非常有必要的。经常有很多事故发生。在以往呢。临时作业现场,包括受限空间是怎么样一个作业环节呢?怎样一个作业流程?现场
动火
前,由化验室到现场做气体...
预警互联受限空间在线监测应用
答:
GQB-200A7宣创动火现场气体检测仪满足
GB30871
-2014
动火作业
环境气体应连续检测的要求,并实现了单点报警多点接收,有效识别环境变化产生的安全风险。并能够将报警浓度、位置等信息,及时准确的无线传递给现场工作人员。无线信号将人与危险环境分离,实现了人与安全设备紧密联动。建议可作为检维修等直接作业环节...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
7
8
9
10
11
76
其他人还搜