的垂直度问题 施工升降机导轨架高度在70m以下,允许垂直度偏 ...
答:
DB42/365-2006
规范
第4.5.4条:导轨架轴心线对底座水平基准面的
安装
垂直度偏差值,不应大于导轨架高度的0.15%。70m高就是70000mm×1.5÷1000=105mm。
升降机
的发展正在处于一个高峰状态,由于大多数厂家或者个人为了提高场地的利用率,更多的选择了多层
建筑
,由此也需要一种装置来方便上下提升下降货物...
施工升降机
离楼层口多高合适
答:
最后施工现场实际施工时需要搭设施工升降机楼层停层平台以控制以上第2项
要求
的间距,一般情况下一旦施工升降机竖直轨道建设好以后,施工升降机与楼层之间的距离就变为一个固定数值。施工升降机使用注意事项
施工升降机安装
、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证。安装、拆卸作业前应制定...
施工升降机
垂直度偏差最大限度国家标准
答:
分5种情况。1:
升降机
导轨架高度小于等于70米,垂直偏差应不大于导轨架高度的千分之一。(假设导轨架高度为70米,那就偏差不能大于70毫米)2:导轨架高度大于70米小于等于100米,偏差小于等于70毫米。3:导轨架大于100米小于等于150米,偏差小于等于90毫米。4:导轨架大于150米小于等于200米,偏差小于...
施工升降机
离楼房顶面的距离应为多少?
答:
电梯的位置一般设置在哪里
答:
施工电梯一般设置在具备以下条件的位置:1、方便材料运输的进出,在楼层平面布局中选择较为宽敞的房间作为进出口。2、
建筑施工
电梯外场地尽量宽敞,有施工通道。3、一般位于房屋平面的中部。4、施工人员上下方便。施工电梯通常称为
施工升降机
,但施工升降机包括的定义更宽广,施工平台也属于施工升降机系列。建...
施工
电梯附墙架垂直间距一般为多少米设一道
答:
1、在结构
施工
过程中,对需预埋附墙埋件的楼层,在砼浇筑前进行埋件预埋;2、将圆管与埋件进行焊接;3、在导轨架上
安装
两根方管,用螺栓紧固;4、将两根管与附墙座连接;5、用螺栓及 销子将其余部分 连接起来,调节好 各方向的距离并 同时校正导轨架的垂直度;6、紧固所有螺栓,慢慢启动
升降机
,确保...
【建筑
施工升降机
安全技术检查标准是什么?
答:
3)在正常工作状态下,上极限开关的
安装
位置应保证上极限开关与上限位开关之间的行程距离:SS.型升降机为0.5m;SC.型升降机为0.15m;4)在正常工作状态下,吊笼碰到缓冲器之前,下极限开关应首先动作。9)
施工升降机
运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不应小于0.25m.10)安全防护网应完整,...
施工升降机
一般项目的检查评定应符合哪些规定?
答:
3)基础应设有排水设施。3 电气安全1)
施工升降机
与架空线路的安全距离和防护措施应符合
规范要求
;2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求;3)施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装置,并应符合规范要求。4 通信装置通信装置应
安装
楼层信号联络装置,并应清晰有效。
施工升降机
安全操作规程?
答:
各停靠层应设置停靠升降机安全门。很明显如果不按请求设置,在高处等待的施工人员很简单发生意外掉落事端。在设置停靠升降机安全门时,应确保安全防护门的高度不小于1.8m,且层门应有联锁设备,在吊笼未到停层方位,安全门无法翻开,确保工作人员安全。电梯井、管井必须设置防止人员坠落和落物伤人...