44问答网
所有问题
当前搜索:
施工升降机导轨架自由端高度
外用电梯人货电梯安装拆卸安全技术措施?
答:
4、应严格控制
自由端高度
,自由端高度一般不超过9m,扶墙杆间隔按工作状况确定一般每隔6—9米设一道扶墙。5、室外电梯的技术状况应符合(GB10055一88)的要求。6、室外电梯的安装应严格控制两个方向的垂直度,不垂直度应控制在
升降机
安全技术验收规范所规定的数值内。7、安装人员须经技术培训,应熟悉...
施工升降机
顶部加无齿节是哪个规程规范中要求的?
答:
没有明确的规定,GB 26557-2011《吊笼有垂直导向的人货两用
施工升降机
》中只说了
自由端高度
。
施工
机械的安全管理?
答:
应保证升降机的整体稳定性;
升降机导轨架
的纵向中心线至
建筑
物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。导轨架顶端
自由高度
、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。更多关于...
施工
电梯附墙架垂直间距一般多少米设一道?
答:
答:
施工
电梯附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节,附着以上
自由端
不低于2.2米不高于7.5米。【电梯】1,电梯是指服务于
建筑
物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或...
如何给自己的帖子搭建电梯
答:
4.1.9 附墙架附着点处的建筑结构承载力应满足
施工升降机
使用说明书的要求。4.1.10 施工升降机的附墙架形式、.附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架与水平面之间的夹角、
导轨架自由端高度
和导轨架与主体结构间水平距离等均应符合使用说明书的要求。4.1.11 当附墙架不能满足施工现场...
有哪 些情况下
升降机
不得安装使用
答:
4.1.9 附墙架附着点处的建筑结构承载力应满足
施工升降机
使用说明书的要求。4.1.10 施工升降机的附墙架形式、附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架与水平面之间的夹角、
导轨架自由端高度
和导轨架与主体结构间水平距离等均应符合使用说明书的要求。4.1.11 当附墙架不能满足施工现场要求时,...
造成
施工升降机
不安全因素的要点有哪些
答:
四、对于基础围栏的联锁装置安设的缺失,致使事故的发生。很多的
施工
企业为追求效益的最大化,使施工的成本降低,对于
升降机
工作的基础围栏下的联锁装置的安装的忽略,所以,在实际作业的时候,假如升降机吊笼的正下方一点出现人,如果不小心就会致使冲压安全事故的发生。另外,如果比升降机预设的
自由端高度
...
sc
施工升降机
最后一次附墙加后提升笼可以上升到
自由端
吗
答:
可以,可以升到扶墙上面的
自由高度
。但要看工地要求,就安全性来说,建议还是在扶墙底下。
施工
电梯安装完后检验报告什么时候能出?
答:
按规定应是7个工作日。施工电梯通常称为
施工升降机
,但施工升降机包括的定义更宽广,施工平台也属于施工升降机系列。单纯的施工电梯是由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等几部分组成,是建筑中经常使用的载人载货施工机械,由于其独特的箱体结构使其乘坐起来既舒适又安全,施工电梯在...
升降机
的如何选购
答:
在事故的前一天晚上,安装单位对该
升降机
进行了接高加节的工作,该型号(SCD200/200V)升降机的桅架的附着点的间隔较大,为9m,(以往的附着间隔为6m),故标准节接高后,使当时的桅架上面的悬出端的距离有12m,按规范应及时加装一道附着。但安装单位可能是时间太晚的原因,在未对桅架悬出如此高的
自由端
的情况下就...
<涓婁竴椤
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
施工升降机安全规程
施工电梯自由端高度
升降机自由端高度不应大于
施工电梯标准节自由端高度
下面哪些是塔式起重机的安全装置
施工电梯自由高度规定
施工升降机风速超过多少停用
塔式起重机滑轮报废标准
吊篮施工时应从什么上下吊篮