44问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时用电设置的依据是
桩基工程
临时用电施工
目标有哪些
答:
根据
JGJ46-88《
施工现场临时用电
安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学
依据
,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有...
施工现场
中一级配电箱和二级配电箱的
设置
距离是多少?
答:
二、相关
依据
:
根据
建设部《
施工现场
零时
用电
安全技术规范》(JGJ46-2005):2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面硬座防腐处理。固定式配电箱。开关箱的中心点与地面的...
什么叫三级配电二级保护
答:
三级配电:《
施工现场临时用电
安全技术规范》要求,配电箱应作分级
设置
,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...
哪些
用电
设备需安装漏电保护器?
答:
对于
临时采用
了TN一S系统,也必须按照二级保护要求来办,因为
用电
规范规定:
施工现场
所有用电设备除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处
设置
剩余电流保护装置、开关箱中必须装设剩余电断路器,参照
依据
GB13955规定,漏电保护器应装在配电箱和开关箱,二级剩余电流断路器之间具有分级分段保护功能。在临时...
建筑
施工现场临时用电
安全专项治理方案?
答:
二、组织领导 为加强所属在建项目的
施工现场临时用电
安全专项治理工作的领导,有效预防安全事故的发生,专项整治领导小组,领导小组办公室设于工程部,负责本次专项治理工作的监督落实。三、专项整治范围及重点 (一)方案管理 容量在50KW以上的均应编制临时用电施工组织设计,其内容包括如下:1.现场勘探。...
用电
设施防触电最重要
的是
装设什么漏电保护器?
答:
故30mA·s这个限值也成为漏电保护器产品的选用
依据
。9.哪些用电设备需安装漏电保护器?答:《
施工现场临时用电
安全技术规范》中规定,“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处
设置
漏电保护装置。”以上规定讲了三个方面:①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。因为建筑施工露天作业、...
浅谈建筑
施工用电
安全措施管理?
答:
2 用电安全措施 2.1 用电电源的接取。施工和建设单位必须严格执行《
施工现场临时用电
安全技术规范》等有关国家标准,
根据
临时用电负荷计算, 按尽量靠近负荷中心并不引起电网过负荷的原则, 向供电局申请, 在公用低压配电的适当当点
设置临时
变压器或专用总配电室 ( 箱 ) 。2.2 供电系统的选取。
常见的
施工现场
管理制度?
答:
11、大中型施工机械(吊装运输碾压等)指派专职人员指挥。 12、小型及电动工具由专职人员操作和使用,注意用电安全。 13、施工人员必须遵守安全施工规章制度,有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 14、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 15、严禁违章指挥和违章操作。 七、
施工现场临时用电
管理制度 1、工地所有临...
课题研究报告——如何安全
用电
?
答:
4、现场照明 (1)
施工现场
照明
用电
应单独
设置
照明配电箱,箱内应设置隔离开关、熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流不得大于15A,漏电保护器的漏电动作电流应小于30mA,动作时间小于0.1S。 (2)施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施...
三级配电二级保护是什么意思
答:
分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。《
施工现场临时用电
安全技术规范》,里面对供电系统和电流计算都有要求。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜