答:
有两种方式可以恢复 1 :用PANATERM 恢复 2 :通过手动操作,一个一个慢慢恢复。比较辛苦。但是没有别的办法 参考资料:
松下
A4
伺服
松下伺服电机
参数设置?
答:
1.
松下
baiMBDHT2510E
伺服
驱动器的设置参数为给驱动器通电,按设置键daoS进入D01.SPD。2.按模式m进入参数设置模式par.000一次,选择要修改的参数,按下、左键,按设置键S进入参数设置值。3.修改相应参数设定值后,再按设置键S进行设置约2秒,界面自动回到相应参数设置模式PAr.***。4.返回到...
松下伺服
驱动器
报警
显示Err95
答:
伺服电机
报err95是电机自动识别异常保护,电机和驱动器不匹配,需要更换匹配的电机。伺服驱动器一般常见的故障及解决:1、LED灯是绿的,但是电机不动 故障原因一:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:检查+INHIBIT和-INHIBIT端口。故障原因二:命令信号不是对驱动器信号地的。处理方法:将命令信号...
松下伺服
驱动器插上线就
报警
,也没有显示是怎么回事?
答:
保护功能:主电源欠电压 故障原因:当参数Pr65(主电源关断时欠电压
报警
触发选择)设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数Pr6D(主电源关断检测时间)所设定的时间;或者,在伺服使能(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。松下伺服驱动器是用来控制
松下伺服电机
的一种...
松下伺服报警
err30.0的解决方法
答:
检查电机的UVW是否正确连接。用前面板上的d04.Trq检查在大扭矩(通常300%)时,降低加减速或负载以避免大扭矩,如果是新安装的伺服的话,可以检查接线是否OK,如果是曾经正常使用的伺服的话,可以检查接线是否虚接、脱落等问题,实在不行,那就只能是更换编码器或许是更换
伺服电机
了。
松下伺服
驱动器插上线就
报警
会发生什么,如何让单片机去识别是否报警
答:
伺服报警
是36,37,你用单片机接收的话需要通过个光耦,光耦的LED输入正端经过限流电阻接到+24或12V电源,看你的伺服上7脚接多少伏了。然后光耦LED的另一脚接37,然后36脚接你24或12V的负极。然后光耦的输出经过上拉电阻接入你的IO就可以了。我没记错的话,这个信号在没有报警的时候是低电平,即...
松下伺服
err.31.0
报警
答:
表示含义为电动机超速
报警
,出现这种故障报警时,检查与处置方式如下:检查脉冲频率设置参数,修改脉冲频率给定值、增大加减数时间常数设定值、重新设定增益、设定正确的电子齿轮比、检查或更换伺服编码器、
伺服电机
。
松下伺服电机
err14关电重开好的,一会儿就
报警
是什么意思?
答:
松下伺服电机
err14 是过电流和接地错误 故障原因:流入逆变器的电缆超过了规定值。
松下伺服
16.0
报警
的原因是什么呢?
答:
松下伺服
16.0
报警
是指松下伺服控制器出现故障报警,主要原因通常是电力故障或机械故障。电力故障指电源输入不稳定,电压低于正常范围,或者电源线缺少接地等。机械故障则需要进一步检查伺服系统的硬件连接是否正确,或者是否有故障的机械部件,如直线导轨或
伺服电机
等。当机器检测到故障时,就会发出16.0报警信号...